Viete mi niekto poradiť?
Plochá strecha so sklonom 2s. o rozmeroch cca 50x30m(športová hala) ma okap po celej dĺžke so štyrmi okapovými zvodmi(Cu resp.FeZn). Bleskozvod bude spojený SO svorkami pri prechode zo strechy na stenu objektu.
1. Existuje požadovaná minimálna vzdialenosť káblov vykurovania(napr.systému DEVI) od okapov?
2. Aké podmienky musia spĺňať vykurovacie káble.resp.bleskozvod v tejto kombinácii?
#117#
Tiez by ma zujimalo.
V tomto případě budete muset otopné kabely zařadit mezi "obětovaná zařízení", a jejich napájení osadit SPD, aby nebyl bleskový proud zavlečen do objektu.
Nic jiného mne nenapadá.
O ochraně topných kabelů se dozvíte maximum v kapitole 5 KníŠky 2.0 www.kniSka.eu