Post by: Vladimír Pašek on 10.08.2009, 14:26
Musí mít elektro firma nebo elektrikář nějakou zvláštní kvalifikaci aby mohl zapojovat el. zařízení plynové kotelny? Jedná se o elektro ventily termostaty a hlídače tlaku v potrubí.

#117#
Title: Re: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Post by: Miroš Jan on 10.08.2009, 21:07
Ne nemusí.
Title: Re: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Post by: Petr Mužík on 10.08.2009, 21:24
...jak píše kolega Miroš, nemusí, ale jen doplním pozor například u regulačních stanic, které bývají nedílnou součástí větších blokových kotelen, a kde většinou zóna2 ... zde je nutné, aby osoba (firma) měla tzv. "B" - výbušné prostředí.
Title: Re: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Post by: Miroš Jan on 10.08.2009, 21:34
Kolego Mužíku, pokud je tam tlaková regulační stanice, tak ta je většinou v samostatné místnosti, a tam je opravdu třeba oprávnění na výbuch, ale v normální kotelně ne. Samozřejmě záleží na celkovém stavebním začlenění.
:)
Title: Re: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Post by: Petr Mužík on 10.08.2009, 21:56
...máte úplnou pravdu, ale sám provádím revize ve velkém právě na blokových kotelnách (mimo jiné, jednu máme takovou, že RS je přímo v kotelně u kotlů......jak se to zkolaudovalo, raději nemluvit)...a při revizích právě zjišťuji problémy, že dodavatelské firmy mají pouze "A", ale myslíte si, že si pozvou do regulačky jinou firmu s "B"? ... kdepak...a pak když chce člověk při revizi vidět opravnění...tak nechápou proč.
Dokonce se mi stalo, že na jedné kotelně probíhala rekostrukce a přidával se na plynové potrubí v RS havarijní ventil ... projekt vyjímečně byl :-) ale v technické zprávě..ač je to neuvěřitelné prostředí NORMÁLNÍ, ale na ventil už byl požadavek Ex....tak jsem volal tomu "projektantovi" proč požaduje ventil Ex, když napsal, že je prostřědí NORMÁLNÍ.....no a kdo myslíte, že byl za blbce.......dále bez komentáře  >:D
Title: Re: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Post by: Miroš Jan on 10.08.2009, 22:43
Co dodat  (zle)
Title: Re: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Post by: Bittner Gerhard on 11.08.2009, 13:46
V plynové kotelně může být prostředí s nebezpečím výbuchu ? Co tomu říká ten plamen v kotli?.....Plynová kotelna je prostředí normální , ale musí tam být detektory plynu.
Title: Re: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Post by: Miroš Jan on 12.08.2009, 01:26
TO : Bittner Gerhard

Detektor plynu nemusí být v každé kotelně  (norm)
Title: Re: Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
Post by: Petr Mužík on 12.08.2009, 10:27
..já mluvil od regulační stanici plynu, ne o plynové kotelně  ;)