Poradite jake izolační vzdálensoti musí byt dodrženy na desce plošných spoju mezi
- L1 230V a zonou s bezpečným napětím
- L1 a N
- L1 a L2
- L1 a kontaktem na ktery je L1 pripoje přes rele
#116#
QuoteL1 230V a zonou s bezpečným napětím
min. 5mm.
Možná by byla vhodná aplikace níže uvedené ČSN, nicméně neuvádíte, k jakému účelu navrhujete vaše zařízení.
ČSN EN 61010-1 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídící a laboratorní zařízení Část 1: Všeobecné požadavky kapitola 6.7 Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty.
Na deskach plosnych spoju je to v beznem pouziti a prostredi 5 mm.
Pro zajímavost.
Jindra