Je na místě požadavek RT,
aby po výměně starého el. kotle za nový v domku se soustavou TN-C
bylo před kotel třeba osadit rozvaděč s proudovým chráničem a
udělán tam přechod na TN-S se vším všudy?
#105# Toto "nový el.kotel" není otázka! Otázka mívá sloveso a bývá zakončena otazníkem!
Příjde mi to neoprávněné. Při výměně přímotopu za nový po vás také nemůžou vyžadovat překopání stávající instalace .
Pokud zde nebude nějaký zásah přímo do instalace, tak je to blbost. Navíc na elektrokotel nemusí být použit chránič. Ten je u běžných RD vyžadován pouze u zásuvek, koupelen a venkovních rozvodů.
Pokud na tom bude trvat, požádejte ho o článek z normy podle kterého to vyžaduje a vyvěšte ho sem.
Jaké připojovací podminky vyžaduje výrobce kotle?
QuoteVýměna jednoho druhu el. zařízení za jiné, stejného druhu a účelu, není považováno za rekonstrukci.
To je oficiální stanovisko SOD, konkrétně pro zdravotnické el. přístroje.
Z toho odvozuji, že když se nemusí kvůli výměně např. stomatologické soupravy měnit způsob napájení (jestliže jeho parametry vyhovují předpisům,platným v době zhotovení instalace), tak nevím, proč by se tak
muselo činit u elektrokotle (který dle mého soudu představuje daleko menší riziko).
To ale nic nemění na faktu, že tím nesmí být snížena bezpečnost zařízení a že musí být dodrženy připojovací podmínky výrobce. (norm)
BTW : používání RCD před elektrotepelnými zařízeními větších příkonů je dost nešťastný rozmar mnoha projektantů a montérů, který se v poslední době hodně rozmáhá. (doh)
Většinou je to z hlediska bezpečnosti zbytečné a vzhledem k provozní spolehlivosti i kontraproduktivní. (plc)
Řekl jste to dobře-kontraproduktivní. Někdy dokonce elektroinstaláterská firma přesvědčí majitele domku, že je to rekonstrukce a musí vyměnit veškerou instalaci podle nové normy. To není levná záležitost a majitel je na na mrtvici. To, že se vymění jeden metr přívodního kabelu z vypínače /přívod do původního kotle přes vývodky shora/ za dva metry přívodu přes vývodky zdola ještě nezakládá důvod pro rekonstrukci. Navíc podružným rozvaděčem se vytvoří místo, kde se rozděluje PEN na N a P a to dle normy má být někde jinde-neníliž pravda.
Někdy však bývají problémy s HDO. Ten je veden po vodiči modrém N v přívodním kabelu a PEN žlutozelený je použit jako ochraný. Kabel sice 5C ale modrý vodič není pracovní ochranný ale sazba. Toto změnit asi už rekonstrukcí bude.
Co vy na to?
Nové /jiné/ jištění /ochrana před úrazem/ - instalace podle nových norem...
TO K. Novák
Co to je RCD. Děkuji. ??
RCD - Residual Current Device - Česky "proudový chránič"
Quote from: Pavel Tesař on 19.08.2009, 15:18
TO K. Novák
Co to je RCD. Děkuji. ??
Tak jak uvádí kol. Ryšavý.
Nejsem příznivcem nějakého trendového a důležitě vypadajícího používání zkratek, ale jednak se zkratky jako RCD, SPD, LPS ...atd. používají v normách, za další jsou přesně popsány, tedy jsou jednoznačné a pak (a z mého pohledu hlavně) jejich české ekvivalenty jsou zbytečně dlouhé a tudíž nemusím zbytečně otloukat klábosnici. (funny)
Pozn.: Jen u té EPS je situace dost nešťastná, neboť se používá pro dvě, naprosto odlišná zařízení. :(