Mám přívod do domu kabelem AYKY 4Bx16. Zde v rozvodnici je přiveden zž vodič na společnou svorkovnici, kde jsou rovněž propojeny veškeré zž vodiče vnitřní instalace. Tato svorkovnice je PEN, nebo PE a je bodem rozdělení sítě TN-C na TN-C-S? Pokud se jedná o svorkovnici PEN a odtud dělím modrým vodičem síť na PE a N, je to tedy již TN-S?
#112#
Je to TN-C-S.
Určovat vždy od trafa....pokud je TN-S tak od trafa už 5 vodičů..! (norm)
Od zdroje....většinou bývá trafo...