Title: Jaké je správné označení sítě za rozdělením (TN-C / ...S)?
Post by: Phate007 on 18.08.2009, 22:56
Mám přívod do domu kabelem AYKY 4Bx16. Zde v rozvodnici je přiveden zž vodič na společnou svorkovnici, kde jsou rovněž propojeny veškeré zž vodiče vnitřní instalace. Tato svorkovnice je PEN, nebo PE a je bodem rozdělení sítě TN-C na TN-C-S? Pokud se jedná o svorkovnici PEN a odtud dělím modrým vodičem síť na PE a N, je to tedy již TN-S?

#112#
Title: Re: Jaké je správné označení sítě za rozdělením (TN-C / ...S)?
Post by: Milan Illek on 19.08.2009, 09:17
Je to TN-C-S.
Title: Re: Jaké je správné označení sítě za rozdělením (TN-C / ...S)?
Post by: František Šohajda on 19.08.2009, 10:39
Určovat vždy od trafa....pokud je TN-S tak od trafa už 5 vodičů..! (norm)