Je mozne taketo zapojenie elektroinstalacie v dome?
Dnes?
N I E
Podle ČSN 332000-4-41 ed2 musí být všechny zásuvky do 20A přístupné laické obsluze za chráničem s Ir=0,03A. Tj. v RD nebo bytu se jedná o všechny zásuvky. Pravda, jsou nějaké výjimky, ale ty se v rodiném domě podle mě obhájit nedají.
Jak píší kolegové přede mnou, zásuvky přes FI 30mA...
Doporučuji více FI pro případ poruchy aby, nebyla "elektrická tma" ve velké části budovy... ;)
Quote from: Aleš Dobrovolný on 25.08.2009, 08:09
Pravda, jsou nějaké výjimky, ale ty se v rodiném domě podle mě obhájit nedají.
Jen malá vsuvka.........upozorňuji, že dál na toto téma nehodlám diskutovat, protože tu o použití chráničů v rod. domech bylo napsáno již víc než dost............
I v rodinném domě se používají mražáky a lednice, majitelé tam nezřídka kdy mají své kanceláře, které jsou nadupané počítačovou technikou s rozpracovanými daty a UPS nikde, atd. atd. Vím, že na to má každý z nás jiný pohled, že zkažené potraviny jakékoli hodnoty a zbytečně ztracená data z PC, když se dá použít UPS, se nevyrovnají s hodnotou případně ztraceného lidského života při zásahu el. proudu na nechráněných zásuvkách, ale argumentace každého z nás, by se měla vyslechnout a pak se sám podle selského rozumu rozhodnout, co s danou situací.
Záleží na datumu provedení výchozí revize. Od 1.2.2009 je schéma v ČR nevyhovující. Stav na Slovensku neznám.
Před měsícem a půl jsem měl v ruce projekt na RD, vše se zdálo být OK, ale v momentě, kdy jsem začal blíže studovat vývody rozvaděče mě zarazila okolnost, že před chráničem na zásuvkové okruhy byla společně s okruhy světel tažena jedna zásuvka do tech.místnosti (jištěna 20A).
Vyjádření majitele domu:
"Projektant to navrhl po tom co jsem mu řekl, že tam bude velký mrazák", nedalo mi to, vyjádření projektanta:
"Majitel byl asi znalý a prosil, abych dal tu zásuvku před chránič, že tam bude mrazák", víc jsem to neřešil a popřál jsem elektrikáři co to tam bude dělat hodně úspěchů, až si tam pozve RT.
Quote from: jano MI-CE on 24.08.2009, 18:12
Je mozne taketo zapojenie elektroinstalacie v dome?
Nevím jak ostatní, ale já tam nějak ne a ne najít jištění zásuvky pro sporák. Nebo jsem slepý a pro oči nevidím?
Vidíte dobře, opravdu tam není :D ;)
dakujem za nazory a postrehy. Som len zvedavy kde sa to "zbrojenie" rozvadzacov chranicmi zastavi....
Mě tedy ve schématu chybí " pouze " chránič zásuvky garáž, jištění sporáku a samozřejmě chránič pro ostatní zásuvky. Snad jsem nic v rychlosti nepřehlédl o:-)
Zase jeden dotaz, co by nemusel být, v případě existence platné projektové dokumentace (doh)
Jen pro upřesnění:
elektrikář - provádí rozvody elektro a zapojuje je
projektant- kreslí projekty
zedník - zedničí, člili staví domy a pod
malíř- maluje domy a pod
pokrývač- pokrývá střechy
policie- pomáhá a chrání ;)
Vůl - ad 1-sebevrach co ohrožuje nejen sebe protože si myslí, že umí vše sám a nejlépe
ad2- dobytek (každý si může domyslet jaký)
Pokud nevíte tyto základní věci a nemáte potřebné vzdělání, nechte to udělat odborníky.
A jako největší rejpal bych si dovolil připomenout chybičku v připojení vodiče N pro zásuvkový okruh 4, předpokládám, že to autor schématu myslel správně.