Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Zdenek Prokes on 21.05.2006, 20:07
No máte to chybně zapojené. Vodiče L a N se zapojují do série, tj. hlavní přívod L+N na hl. chránič 500mA , vývod L+N na podružný chránič 30mA a spotřebiče koupelny na výstup L+N chrániče 30mA. Ostatní spotřebiče musí být připojené na N vodič hlavního chrániče.
Snad jsem to popsal srozumitelně?
Díky takhle mi to staci,vyzkousim a uvidim.
Drobná připomínka.
Pro selektivní řazení proudových chráničů platí dvě základní podmínky:
1. Hodnota IΔn předřazeného proud. chrániče musí být alespoň trojnásobkem IΔn přiřazeného proud. chrániče (v tomto případě splněno)
2. Předřazený proudový chránič musí být vždy typu S - selektivní (není z textu zřejmé)
Drobná připomínka.
Pro selektivní řazení proudových chráničů platí dvě základní podmínky:
1. Hodnota IΔn předřazeného proud. chrániče musí být alespoň trojnásobkem IΔn přiřazeného proud. chrániče (v tomto případě splněno)
2. Předřazený proudový chránič musí být vždy typu S - selektivní (není z textu zřejmé)