Je přípustné nad elektrickým zařízením (tlakový spínač, presscontrol , IP 65) instalovat vodovodní armatury (filtry a ventily s vypouštěním) tak že z nich případně může stříkat, nebo odkapávat voda na tato zařízení? Je to řešeno v nějaké normě a jaké? Zařízení je umístěno v šachtě několik cm nade dnem, hrozí zaplavení při případné netěsnosti armatury.
#116#
Je to řešeno v ČSN 33 2000-3. Vše se odvíjí od protokolu o určení vnějších vlivů. Pokud nastala změna, je provozovatel povinen vypracovat protokol nový. A z něj vyplynou opatření.
Od toho je krytí "IP" pro takové případy kdy na něco kape voda.....
Dnes jsou výrobky které se dají namontovat i do vody pod tlakem.....
Těžko vám někdo poradí, když nevidí místo samé..? :)
Nejlépe jak píše kolega přede mnou a je to v podniku chtějte protokol o určení vlivů....od nadřízeného..
Vím že to bude SCI-FI ale jinak si neporadíte co tam má být a nemá....
Quote from: František Šohajda on 28.08.2009, 16:31
Nejlépe jak píše kolega přede mnou a je to v podniku chtějte protokol o určení vlivů....od nadřízeného..
Vím že to bude SCI-FI ale jinak si neporadíte co tam má být a nemá....
Že by nějaký Protokol popisoval jednotlivá konkrétní místa v prostoru, např. místo pod nějakými ventily? A navíc že by zohledňoval i jejich případnou netěsnost nebo jinou chybnou funkci ? :o
To je tedy opravdu SCI-FI. (ssur)
Podle druhu elektrického zařízení je nutne použít odpovídající krytí IP a tedy je to možné při dodržení normy