Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Radek ŠTELČÍK on 22.05.2006, 20:10V ČSN 332000-4-482 čl. 482.1.9 je uvedeno "Každý střední vodič musí být opatřen přístrojem pro odpojení podle 537.2".
Jaký máte přátelé názor na použití proudového chrániče (4p), za kterým je zapojeno pět jednofázových jističů světelných okruhů.
Vyhoví tomuto požadavku uvedený chránič, nebo je nutné další dvoupólové odpínání (např. stykačem, dvoupólovým jističem apod.) všech vývodů za za chráničem, které obsahují N vodič?
Podle mě stačí ten jeden chránič na vstupu. Je tím splněn požadavek, že všechny střední vodiče jsou opatřeny přístrojem pro odpojení (ale přiznávám, že nevím ,jakou záludnost eventuelně může obsahovat šifra 537.2 IEC 364-5-53).
537.2 IEC 364-5-53 není žádná šifra. U nás je to ČSN 33 2000-5-53 Spínací a řídící přístroje, již z r.1994, a tak předpokládám, že již neobsahuje současné znění IEC. Česká norma článek 537.2 neobsahuje, a přesný obsah IEC neznám.
Jeden centrální chránič asi nestačí. Domnívám se, že vypínání středního vodiče musí být zajištěno také při samočinném odpojení v případě nadproudu. Podle této mé domněnky je nutné opatřit všechny proudové obvody dvoupólovými jističi, nebo chráničem s jističem a nebo kombinovaným chráničem.
P.S. Ale ne ten, zde diskutovaný chránič Kania, který nevypíná střední vodič N!
Článek 537.2 není uveden v normě 33 2000-5-53, jak uvádí p.Beláň, ale v normě 33 2000-5-537. V článku jsou popisovány maximální unikající proudy mezi poly, impulzní výdržné napětí, označení apod. První norma pod tímto číslem vyšla v roce 1994, poslední v roce 2001.
Omlouvám se za předchozí nepřesnost s uvedením, že čl.537.2 norma neobsahuje.
Články 537.2 jsou v oddíle 537, tj. ČSN 33 2000-5-537 Přístroje pro odpojování a spínání.
TO: Nosek
Díky, byl jste rychlejší!
Při použití jednoho společného chrániče pro rozsáhlejší instalaci bych považoval osazení dvoupólového jističe za velmi praktickou věc právě proto, že se jednodušeji najde závada pokud chránič vypíná. Než v rozvaděči hledat který vodič N patří k jakému jištěnému okruhu, odpojovat, to je jednodušší udělat CVAK páčkou.
Na toto téma je velice zajímavý příspěvek na http://www.tzb-info.cz/t.py?t=11&i=101978&start=0
Quote from: Radek ŠTELČÍK on 22.05.2006, 20:10
V ČSN 332000-4-482 čl. 482.1.9 je uvedeno "Každý střední vodič musí být opatřen přístrojem pro odpojení podle 537.2".
Jaký máte přátelé názor na použití proudového chrániče (4p), za kterým je zapojeno pět jednofázových jističů světelných okruhů.