...,
mám dotaz ohledně zapojení podružného elektroměru dvojsazbového , který má přepínat mezi vysokým a nízkým tarifem. V domě je nainstalován el.kotel který ovládá nula modrá 1,5 a stykač na bojler který spíná nula zž 1,5. Kam mám tedy připojit nulu na přepínání V a N tarifu? Druhý ovládací mám z L1. Elektroměr je staré černé provedení, venku je nový digitální.
#117#
Ovládací vodič N pro kotel se v podružném rozvaděči rozdělí a připojí na cívku relé, které se musí do tohoto rozvaděče doplnit. Cívka relé musí být zapojena na stejnou fázi jako ovládací fáze relátek v kotli ( při nedodržení tohoto pravidla si pěkně vyděláte). Ovládací N určenou pro přepínání tarifu elektroměru, pak přerušíte přes rozpínací kontakt nově instalovaného relé.
UPOZORNĚNÍ: jelikož jste zřejmě laik, pozvěte si prosím odborníka, jinak naděláte více škody než užitku. Jestliže jste odborník, pak tomu zřejmě nerozumíte a pozvánka odborníka stále platí.
Není někde schéma, třeba na stránkách ČEZu ?
Já ho sice zapojovat v nejbližší době nebudu někdy do května /června2010 mám ID (než si mě ČSSZ pozve na přeskum zdravotního stavu)
Děkuji pane Horský, nerozumím ale ,,Ovládací N určenou pro přepínání tarifu elektroměru, pak přerušíte přes rozpínací kontakt nově instalovaného relé,, můžete toto upřesnit?
nezlobte se, ale pokud tomuhle jasnemu navodu nerozumite, tak fakt durazne doporucuju kontaktovat elektrikare...
Quote from: Jiří Hyliš on 30.08.2009, 21:34
Děkuji pane Horský, nerozumím ale ,,Ovládací N určenou pro přepínání tarifu elektroměru, pak přerušíte přes rozpínací kontakt nově instalovaného relé,, můžete toto upřesnit?
Z hlediska budoucích zásahů a oprav do elektroinstalace jednoznačně doporučuji instalovat do rozvaděče relé ovládené HDO s
více kontakty, takže problém se sfázováním nemůže nastat. :)
Pak
spínací kontakty budou ovládat stykače spotřebičů (nebo stykač v kotli) a
rozpínací tarif onoho podružného elektroměru. Důležité je, aby každý kontakt měl jen jednu funkci.
Na stránkách vašeho distributora najdete připojovací podmínky. Ty musíte dodržet, včetně dalších povinností, které s tím souvisí. Pokud jim nerozumíte, obraťte se na člověka s patřičnou kvalifikací. Není to práce pro laiky, to mi věřte.
Pokud máte samostatný povel HDO pro kotel a samostatný pro bojler musíte je sdružit přes 2 oddělovací relé a dodržet stejnou ovládací fázi. Nejprve je třeba si nakreslit a vyjasnit schéma. Jinak souhlas s předchozím. Chce to odborníka zkušeného v této problematice.
Tak se mi to podařilo zapojit, a vše funguje tak jak má a to hlavně díky vyčerpávající odpovědi Lubomíra Jindry, čímž vám děkuji. :) Jsem z oboru, ale se zapojením podružného dvousazb.el. jsem se prostě zatím nesetkal, tak co je špatného na tom se zeptat? Vždy sem se snažil odvézt dobrou práci a to si vyžaduje se neustále ptát!Tak ted už to vím a příště budu také lidi kteří něco neznají důrazně upozorňovat a posílat chytře k odborníkům jako někteří. ;D
Quote from: Jiří Hyliš on 31.08.2009, 21:52
Tak ted už to vím a příště budu také lidi kteří něco neznají důrazně upozorňovat a posílat chytře k odborníkům jako někteří. ;D
Neberte to osobně, mluvím z vlastní zkušenosti. Mě stačilo dva roky nečíst připojovací podmínky a jel jsem si to s ostudou předělat.
Quote from: Jiří Hyliš on 31.08.2009, 21:52
Tak se mi to podařilo zapojit, a vše funguje tak jak má a to hlavně díky vyčerpávající odpovědi Lubomíra Jindry, čímž vám děkuji. :) Jsem z oboru, ale se zapojením podružného dvousazb.el. jsem se prostě zatím nesetkal, tak co je špatného na tom se zeptat? Vždy sem se snažil odvézt dobrou práci a to si vyžaduje se neustále ptát!Tak ted už to vím a příště budu také lidi kteří něco neznají důrazně upozorňovat a posílat chytře k odborníkům jako někteří. ;D
Takže si dovolím takové malé shrnutí:
- bezva otázka zodpovězena a vyřešena
- ptát se je správné, jen se nám to zde trošku plete a míchá
do diskusí zadávají otázky kromě kolegů elektrikářů také kutilové, všeználci melucháři a vyčuránci, právě pro jednoznačné odlišení "kdo je kdo" slouží exkluzívní registrace do klubu Elektrika.CZ - Cluster. Pokud totíž narazím na dotaz člena Cluseru, je to pro mě jasný signál "kolega žádá o radu" (i když se třeba zrovna nevyjádřil 2x přesně nebo se ptá na dávno známou věc), ale přecijenom je to kolega a tak se potom k tomu dotazu zachovám kolegiálně. Myslím, že to platí i u většiny dlouhodobě se zde vyskytujících kolegů. :)