Narazil jsem nedávno na zajímavost vyfocenou v příloze. Na stožár vedou standardně 3 fáze 22 kV ale izolátory a kabely pro zemní vedení jsou připraveny pro vodiče 4. Ostatní odbočky v okolí, které končí na sloupových transformátorech, mají běžnou 3vodičovou výzbroj.
Tušíte někdo k čemu může být taková konfigurace dobrá/k čemu se používala?
#117#
Tipuji si na záložní vodič. Při poruše jedné ze tří živých koncovek či kabelů se přepojí na čtvrtou a to nejen na stožáru, ale i na protizařízení vn.
Na vn se nevede vodič PEN ?
Ne.
Quote from: Petr Doležal on 30.08.2009, 14:59
Tipuji si na záložní vodič. Při poruše jedné ze tří živých koncovek či kabelů se přepojí na čtvrtou a to nejen na stožáru, ale i na protizařízení vn.
Díky za tip - studená záloha mě napadla také. Ale u jiných přechodů ze vzdušného vedení jsem takové zálohování neviděl, tak pátrám proč někdy ano a někdy (skoro vždy) ne.
Quote from: Tomáš Vokoun on 30.08.2009, 16:13
. . . proč někdy ano a někdy (skoro vždy) ne. . .
V tom je ta krása košatého stromu života. Možná to s invencí namyslel projektant, provozovatel či montážníci.
Výměna bouchlé koncovky je mnohonásobně delší jak přepojení koncovky. A nedej bože, kdyby bouchl i kabel a musel se v zemi měnit.
Já na tom obrázku vidím, že 3. koncovka zleva je spojena s kostrou.
Quote from: Milan Illek on 30.08.2009, 17:23
Já na tom obrázku vidím, že 3. koncovka zleva je spojena s kostrou.
Což je více než rozumné - jinak se do ní něco kV naindukuje a to u zdánlivě nezapojeného konce může být zdrojem nemilého překvapení.