Zajímalo by mě, jak je to s umístěním kabelů a ostatních sítí (kanalizace, voda) v zemi. Mám vykopaný výkop pro tlakovou kanalizaci a chtěl bych do něho přidat ještě vodovodní přípojku a elektro přípojku, ale nejsem si jist zda bych neporušil nějakou normu.
#112#
Dejte alespoň nějaké předběžné vzdálenosti jednotlivých přípojek, nebo vám nějaký vtipálek odpoví, že do výkopu o šíři 10m se vleze navíc i přípojka plynová.
Mám výkop hluboký 1m a šířka cca 35cm, ale spíše by mě zajímalo zda jsou dané nějaké minimální vzdálenosti mezi např. kabelem a vodou atd.
kabel x přípojka vodovod = 0,4m
kabel x kanalizační přípojka = 0,5m
přípojka vodovod x kanalizační přípojka = 0,6m
Vzdálenosti se rozumí od povrchu k povrchu.
Z "prostorové" normy 73 6005, platí v územích hranic měst a obcí
Rozhodně nelze postupovat tím způsobem, jak si pravděpodobně představujete.že využijete výkop pro všechny inženýrské sítě. Toto lze za určitých podmínek.
Poku jde o vyhrazené elektrické zařízení je potřebné budovat ho podle platných předpisů. Tedy nejen norem, které nemusejí být závazné, ale i podle platných zákonů, prováděcích vyhlášek, nařízení vlády aj.
Tedy stručně řečeno do takového výkopu nelze ukládat přípojky. Není místo na to, abych vám vyjmenovával všechny předpisy, které budete porušovat.
jenom náhodně určitou představu získáte např. z prvního odkazu vyhledávače Google:
http://www.stavocentrum.cz/index.php?none=1&action=clanek&c_id=635
P.S. pro Vaši orientaci - jsem technického dozorem ve výstavbě jako revizní technik elektro
Díky za odpovědi, ale dost dobře nechápu jak podle těchto vzdáleností dostanu všechny přípojky do domu. Nevím zda jsem se dobře vyjádřil v otázce a nebo zda to vše platí také na mém pozemku. Pokud ano tak bych musel rozkopat celý dvůr >:(
Quote from: Jaroslav Pleskot on 01.09.2009, 20:08
Zajímalo by mě, jak je to s umístěním kabelů a ostatních sítí (kanalizace, voda) v zemi. Mám vykopaný výkop pro tlakovou kanalizaci a chtěl bych do něho přidat ještě vodovodní přípojku a elektro přípojku, ale nejsem si jist zda bych neporušil nějakou normu.
Já jsem si dosud myslel, že to řeší projekt a schvaluje stavební úřad.
V tomto případě by pro začátek bylo vhodné přesně definovat o co se jedná (viz citace).
Měření chtějí distributoři osazovat většinou na hranici pozemku.
Citace R.Strycharski: Re: Jakou přípojku k RD použít při příkonu 8kW?
Jinak přípojka je úsek od vedení distributora po přípojkovou skříň, někdy až po svorky jističe před elektroměrem. Takže vždy jde o neměřenou část. Předpokládám, že Vy máte na mysli úsek od elektroměru do okruhového rozvaděče v domě.
třeba něco je i tady
http://elektrika.cz/data/clanky/vzkvpd040531/view?searchterm=vzájemné%20vzdálenosti