Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Jiří Hrbek on 25.05.2006, 08:47

Title: Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Post by: Jiří Hrbek on 25.05.2006, 08:47

,potřebuji znát vypínací charakteristiku výše uvedených jističů.Tzn. Ia = ? x In.Kolika násobek In to je.Odkazy na normy,nebo tabulky mi nejsou k ničemu,protože je nevlastním.
Děkuji za pomoc.

Title: Re: Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Post by: Georgis Fasulis on 25.05.2006, 11:04

Vypínací charakteristika jisiče není jedno číslo, ale je to křivka (resp. dvě, skoro "paralelní", křivky - mezi nimiž jistič působí). Znázorňují závislost času vypnutí jističe na násobku jmenovitého proudu, přičemž křivka se skládá z části, kdy vypíná tepelná spoušť a z části kdy vypíná magnetická (zkratová) spoušť. Křivky jsou různé pro různé druhy charakteristik (B, C, D).
Každý slušný výrobce charakteristiky ve svých technických dokumentech uvádí. Bohužel ITV, ITM, IJV se už nedělají. Možná někdo ve svých materiálech jejich charakteristiky vlastní.

Title: Re: Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Post by: Petr Doležal on 25.05.2006, 18:48

Tady to je. Všimněte si, že osy grafů jsou oproti dnešním zvyklostem zaměněny.

Title: Re: Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Post by: Hynek Čermák on 25.05.2006, 19:27

To je pravda křivka je nepravidelná ale tazatel má na mysli nejspíše hodnotu proudu Ia dle ČSN 332000-4-41 pro výpočet impedance viz článek 413.1.3.3. Tj: Zs x Ia = Uo.
Pro vyhodnocení připadají do ůvahy takové hodnoty Ia pro doby odpojení z tabulky č. 41A tj 0,4s neb 5s. U jističů B,C,D jsou tyto doby shodné pro jističe IJM, ITV, ITM možno pro zjednodušení uvažovat pro časy 0,4 a 5 s zhruba tyto násobky:IJV, ITV - 5 násobek; ITM, IJM - 10 násobek. Alespoň takto postupuji při vyhodnocení naměřené impedance já a myslím že s rezervou viz přiložené charakteristiky na obrázku.
V příloze dále zasílám charakteristiky pro jističe IJV, ITV, ITM, IJM.
CHarakteristiky pocházejí z knihy: Revize elektrických zařízení do 1000V z roku 1989 od p. Václava Honyse.

Title: Re: Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Post by: Petr Doležal on 25.05.2006, 21:37

to Čermák:

To vám určitě vyhoví s rezervou, protože vámi uváděné násobky v "mé" tabulce smluvených vypínacích proudů odpovídají časům 0,2 sec

Title: Re: Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Post by: Jiří Hrbek on 26.05.2006, 10:44

Děkuji všem za zájem a pomoc.

Title: Re: Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Post by: Štefan Beláň on 21.06.2007, 20:42
Chci upozornit na další úskalí, v souvislosti s tímto dotazem z roku 2006.
Zkratová odolnost jističů IJV-M , ITV-M je maximálně 1.5 kA.
To může v dnešní době způsobit problém v místech, kde se provádí rekonstrukce distribučních sítí.  ::)

Právě nedávno jsem naměřil na starém rozvodu, po rekonstrukci elektroměrového rozvaděče a distribuční sítě, v rozvaděči s jističi IJV a ITV impedanci od pod 0,10 ohmů a v rozvodu od 0,10 výše.  :o

Při periodických revizích by měl být revizními techniky kladený důraz na výměnu těchto starých jističů.
??
Title: Re: Jakou vypínací charakteristiku mají jističe ITV,ITM,IJV?
Post by: Miloslav Dunda on 11.07.2007, 00:23
Na Ia těchto jističů by vám asi zcela určitě odpověděli v OEZ Letohrad. Ale jen pro zajímavost. Tam, kde je nyní nainstalovaný jistič IJV/10A, aby obvod vydržel stejně musel by jste moderní jistič např LSN nainstalovat v proudové hodnotě 16A. Tak laickou úvahou docházím k tomu, že Ia u jističe IJV 10A je možná 80A, ale nevím.