Namontoval jsem si nový bojler (30l) o příkonu 2000W a nevím, jestli je správné ho připojit do zásuvky. Zásuvka ja na samostatný okruh 16A. Bojler je "přizemněn" zž 4mm drátem.
Někde jsem viděl, že u bojleru je ještě sporákový vypínač.
Ten tam taky musí být?
#116#
Připojení boileru přes zásuvku je jedna z možností. Zásuvka by měla být samostatná.
Vypínač u boileru se používá hlavně z provozních a servisních důvodů, jeho použití však není nezbytné.
rozhodující je příkon bojleru. Nad 2000Watů byste měl volit pevné připojení, do 2000 Watů je možné připojit i přes zásuvku.
:) Jak píše kolega Červený : " do 2000 W je možné připojit pomocí zásuvky a vidlice." Někteří výrobci vám prodají již takto připravený elektrický ohřívač vody, to znamená, že nedílnou součástí bojleru je asi metrový kabel 3 x 1,5 FLEXO
Quote from: Jaroslav_777 on 06.09.2009, 20:56
, namontoval jsem si nový bojler (30l) o příkonu 2000W a nevím, jestli je správné ho připojit do zásuvky. Zásuvka ja na samostatný okruh 16A. Bojler je "přizemněn" zž 4mm drátem.
Někde jsem viděl, že u bojleru je ještě sporákový vypínač. Ten tam taky musí být?
TO: Jarolsav_777
Ano, zásuvka je jeden z možných způsobů připojení a zároveň nahrazuje hlavní vypínač přívodu, takže se už sporákový vypínač nemusí instalovat. :)
Menší boilery mívají vidlici od výrobce namontovanou.....
Větší a tudíž i s vyšším příkonem jsou bez vidlice, tak hlavní vypínač....
Děkuji za odpovědi a jen se ještě zeptám,která norma řeší, že "pevné" připojení spotřebičů je nutné u spotřebičů nad 2000W? Pokuď je zásuvka konstrukčně schopná přenést 16A ,tak když správně počítám,vychází mi 3680W..... ::)
TO: Jaroslav_777
Žádná norma to neřeší. Vaše úvaha je správná, ale pouze teoreticky. :)
Norma 33 2130 řeší, že spotřebiče nad 2kW mají být připojené na samostatný obvod (jistič).
Pevné připojení spotřebičů s výkonem nad 2kW je pouze otázkou profesní čistoty a provozní spolehlivosti. Pokud byste připojit spotřebič 3680W průmyslovou zásuvkou 250V/16A, tak nikdo asi nebude nic namítat. Klasickou domovní zásuvkou se to prostě nedělá (no) a průmyslová zásuvka v bytě vypadá dost divně. :-\
Ještě je zde případně požadavek dodavatele elektřiny. V případě, že na boiler je přiznána akumulační sazba, může být požadavkem RZ pevné připojení k síti, což vidlice a zásuvka není. Potom připadá v úvahu pouze použití sporákového spínače.
Quote from: Jaroslav_777 on 07.09.2009, 21:19
Děkuji za odpovědi a jen se ještě zeptám,která norma řeší, že "pevné" připojení spotřebičů je nutné u spotřebičů nad 2000W?
Řešila ČSN 33 2130, 2000W tam nebylo.
Před několika dny mě měnili bojler, mám tu úplně nový OKCE 160l, v pokynech od výrobce je odkaz na ČSN 33 2180 a požadavek aby byl připojen pevným pohyblivým vodičem, ve kterém je zapojen vypínač odpojující všechny pracovní vodiče...
To si musím někdy nastudovat co to je "pevný pohyblivý vodič"
Quote from: Jiří Schwarz on 14.09.2009, 16:09
Před několika dny mě měnili bojler, mám tu úplně nový OKCE 160l, v pokynech od výrobce je odkaz na ČSN 33 2180 a požadavek aby byl připojen pevným pohyblivým vodičem, ve kterém je zapojen vypínač odpojující všechny pracovní vodiče...
To si musím někdy nastudovat co to je "pevný pohyblivý vodič"
TO: Schwarz
Asi tomu jako elektrikáři všichni rozumíme. :)
Občas se stane, že vypadne jedno slůvko a text potom vypadá komicky. Podle mne došlo pouze k vynechání slůvka
"pevně připojeným pohyblivým (podajným) přívodem,..."Podmínkou je, aby při vypnutí byly odpojeny všechny pracovní vodiče, tj. i vodič
"N".
A teď mne napadá, (doh)že pevně napojený bojler bez vypínače a/nebo zásuvky, který se vypíná pouze jističem, musí být jistič 2pólový. (norm)
PS: Osobně preferuji 3p. sporákový vypínač nebo zásuvku přímo u bojleru.