Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Pavel Honzik on 12.09.2009, 15:43

Title: Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
Post by: Pavel Honzik on 12.09.2009, 15:43
Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?




#105#
Title: Re: Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
Post by: Kamil Novák on 14.09.2009, 10:21
Quote from: Pavel Honzik on 12.09.2009, 15:43
Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?


Jak bude uložen ?  ??
Title: Re: Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
Post by: Pavel Honzik on 14.09.2009, 15:21
Kabel je položen přímo na dřevěném trámu, přichycený kabelovými příchytkami.
Title: Re: Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 15.09.2009, 07:06
Kabel H05VV-F (CYSY) není určen pro pevné uložení ale pro pohyblivé připojení domácích spotřebičů.
Izolace  žil i kabelu je samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle ČSN EN 50265-2-1. Uložení na hořlavý podklad bych se tedy nebránil.
Poznámka: řešíte-li nehořlavost kabelu, měl byste řešit i nehořlavost příchytek, zvlášť v případě vertikálního směru kabelu.
Title: Re: Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
Post by: Lukáš Malík on 15.09.2009, 10:40
Kdyz uz, tak bych ho dal aspon do instalacni listy  ;)
Title: Re: Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
Post by: Jan Franěk on 15.09.2009, 13:33
Sežeňte si prohlášení výrobce, nebo katalogový list od kabelu. Tyto vlastnosti  a způsoby použití vám musí garantovat on.  (norm)
Vždy bude rozhodovat papír, kde máte tento způsob uložení (na nebo v hořlavém podkladu) povolen, nebo zakázán.