Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
#105#
Quote from: Pavel Honzik on 12.09.2009, 15:43
Může být uložen vodič CYSY 5Cx2,5 na dřevěném trámu?
Jak bude uložen ? ??
Kabel je položen přímo na dřevěném trámu, přichycený kabelovými příchytkami.
Kabel H05VV-F (CYSY) není určen pro pevné uložení ale pro pohyblivé připojení domácích spotřebičů.
Izolace žil i kabelu je samozhášecí a odolné šíření plamene PVC dle ČSN EN 50265-2-1. Uložení na hořlavý podklad bych se tedy nebránil.
Poznámka: řešíte-li nehořlavost kabelu, měl byste řešit i nehořlavost příchytek, zvlášť v případě vertikálního směru kabelu.
Kdyz uz, tak bych ho dal aspon do instalacni listy ;)
Sežeňte si prohlášení výrobce, nebo katalogový list od kabelu. Tyto vlastnosti a způsoby použití vám musí garantovat on. (norm)
Vždy bude rozhodovat papír, kde máte tento způsob uložení (na nebo v hořlavém podkladu) povolen, nebo zakázán.