Pokud nebude mít zářivka (dvě trubice po 56W) kondenzátor, jaký to má vliv na konečný odběr energie, třeba v garáži.
Změní se nějak její spotřeba?
#105#
Zářivka pokud svítí potřebuje mít nějak omezený proud, to se dělá u starších záživek tlumivkou. Tlumivka způsobuje fázový posuv napatí a proudu a vedením teče tyv. jalový proud. To je chyba, protože tento proud "nedává výkon", ale zatěžuje vedení. Proto se do zářivek dávají kondenzátory na kompenzaci tohoto fázového posuvu a omezení jalového proudu.
Pokud budete velkoodběratel, je ve vašem zájmu mít co nejlépe kompenzované jalové proudy, protože se platí i za jalový výkon.
Jako maloodběratel platíte pouze odebraný činný výkon, takže z hlediska odběru proudu a platby je prakticky jedno jestli konenzátor v zářivce máte nebo ne.
Rozhodně jeho odpojením nic neušetříte!
Záleží jaký tarif máte nasmlouvaný, v zásadě se dá říct že platíte 4,7/kWh ve Standartu od ČEZu
Ak bude tých žiariviek bez kondenátorov viac (niekoľko destiatok kusov), tak sa môže stať, že zvýšený jalový prúd tečúci cez istič bude spôsobovať jeho nežiadúce výpadky.
Jalovina již od dvou až tří takto upravených těles vám bude zvyšovat ztráty tím, že se budou hřát přívodní vodiče a kontakty ve spínači. Doporučuji kondenzátor doplnit ( ve Vašem případě pro trubice 2x 56W je to 12uF/400V stř). Pokud použijete dnešní moderní provedení s plastovýn dielektrikem nebudete s ním po mnoho let mít žádné potíže - tyto kondenzátory již neobsahují olej a tudíž nevytékají a nevybuchují.