HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Tomáš Pekárek on 24.09.2009, 18:13

Title: Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
Post by: Tomáš Pekárek on 24.09.2009, 18:13
Proč se musí spojovat ochranný můstek v rozvaděči např. rodiného domu s se zemnícím páskem na který jsou připojeny svody hromosvodu?

V případě úderu blesku by přece mohlo dojít k tomu,
že se po stejné trase dostane přepětí až do jednotlivých přizemnění v domě.





#105#
Title: Re: Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
Post by: podobne on 24.09.2009, 21:05
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,13595.0.html
Title: Re: Proč spojit ochraný můstek v rozvaděči se zemnícím páskem?
Post by: Fuk Tomáš on 24.09.2009, 22:37
Quote from: Tomáš Pekárek on 24.09.2009, 18:13
Proč se musí spojovat ochranný můstek v rozvaděči např. rodiného domu s se zemnícím páskem na který jsou připojeny svody hromosvodu?


Protože při ochraně před bleskem platí zásada, že co není možno dostatečně oddálit (což je nejbezpečnější), to je nutno spojit. Jinak hrozí přeskok, což je ta nejhorší varianta.