Jaký zvolit kabel délky 27m k motoru 30kW?
Nyní je tam AYKY 4*25 je však ledabyle nastavená lisovací spojkou
(prý to kdysi někdo přetrh vysokozdvihem),
mot. spouštěč nastaven 55A a běží to již léta včetně pravidelných revizí.
Bude stačit CYKY 4x16 nebo dát radši 4x25?
Buďto děláte rekonstrukci a máte na to PD, tak potom podle PD. Nebo děláte opravu a použijete ten stávající nebo lepší ...
podle uložení:
CYKY 4x16 stačí pokud se bavíme o uložení na vzduchu, nebo na stěně.
CYKY 4x25 v trubce, v zemi, nebo v izolační stěně
Pokud jsou kabely v souběhu s jinými kabely, nic z toho neplatí a je třeba udělat přesnější výpočty.
při parametrech:
délka 27m
motorový spouštěč 55A/3f
jmenovitý výkon 30kW
Jde o uložení na kabelovém roštu ve vzduchu,
souběh s ostatními kabely je jen asi poslední 3m při vstupu do rozvodny.
#105# Děkovat nemusíte, zkuste raději dodržovat gramatiku.