Kupil som si svietidlo, ktoré má vnútri jednu žiarovku, zapojil som ho nasledovne:
čierny kábel ide na spodok žiarovky,
modrý kábel - bok žiarovky (závit),
žltozelený - kostra svietidla.
Svetlo (žiarovka) po takomto zapojení nesveti.
Chcel by som teda poradit ako to správne zapojit.
#105# Opakované téma. Několikrát se to v archívu objevuje s různě barevnými dráty.
Takze najnovsie som vymenil žltozelený za modrý a svetlo svieti. 8)
Možem to nechat tak? :)
teraz to je zapojene takto:
cierny - stred ziarovky, spodok
zltozeleny - objimka, zavit ziarovky
modry - kostra.
Quote from: Michal Thir on 25.09.2009, 23:20
Takze najnovsie som vymenil žltozelený za modrý a svetlo svieti. 8)
Možem to nechat tak? :)
teraz to je zapojene takto:
cierny - stred ziarovky, spodok
zltozeleny - objimka, zavit ziarovky
modry - kostra.
ak odpojíš modrý bude to aj tak svietit a to preto lebo máš sieť tn-c a niekto tam kde chceš napojiť svietidlo dal 3 žili a nezapojil modrú farbu. ;)
Koukam, ze se to tu odborniky jenom hemzi.. :D :D
Nemuzete to takto nechat. Kdyz uz mate zapojeno v TN-C, tak cerny na stred zarovky a zelenozluty napred na "kostru" svitidla a odtud neprerusene na kontakt zavitu zarovky.
,je to tak jednoduché.černý -fázový vodič tak aby bzl na spodek objímky.Modrý na kontakt závitu objímky.Zeleno žlutý na zemníci svorku ¨svítidla .
A máte tam skutečně TN-C ? Mohla by to být také TN-S s poruchou modrého vodiče (utržený, uvolněný v krabici apod.). To je potřeba zjistit. Co tam bylo před tím ? Fungovalo to ? A jako to bylo zapojeno ? Těžko radit takto na dálku. Pokud nemáte alespoň základní znalosti v těchto záležitostech, je třeba, aby tuto situaci na místě zhodnotil někdo, kdo se vyzná, nejlépe elektrikář.
Quote from: Štrubl Radek on 27.09.2009, 04:14
,je to tak jednoduché.černý -fázový vodič tak aby bzl na spodek objímky.Modrý na kontakt závitu objímky.Zeleno žlutý na zemníci svorku ¨svítidla .
Nebylo by lepší, než ukvapeně odpovíte, si přečíst předcházející příspěvky ?
Tazatel uvádí :
Quotečierny kábel ide na spodok žiarovky,
modrý kábel - bok žiarovky (závit),
žltozelený - kostra svietidla.
Svetlo (žiarovka) po takomto zapojení nesveti.
(!)
:) Ten modrý je někde přerušený
To daff: Moznosti je vicero...budto preruseny modry vodic a pak je treba zjistit, proc a jak anebo ma sit v TN-C a ma zapojeny cerny a zelenozluty a modry je vynechan, potom je treba to zapojit tak, jak jsem napsal (bigbb)
Pomohlo by,kdyby autor dotazu uvedl,zda se jedná o novostavbu, nebo úpravy na stávající instalaci.
V případě stávající instalace se zdá ,že se jedná o typický případ českého,a možná i slovenského, venkova.Potřebuju rozšířit stávající nstalaci a tak tam dám 3 dráty,abych našim mladým ušetřil v budoucnu práci. :)
Kouknul bych do krabic mezi tímto světlem a domovním rozvaděčem.v které se objeví modrý drát navíc.
U nové instalace pak někdo někdo zapomněl modrý drát spojit.
To Lukáš Malík : jenom skromný dotaz, když zapojím ZŽ na kostru a potom na závit, nedostanu při rozsvícení světla a současném dotyku s kostrou ránu?
llep pri normálnych okolnostiach nie , ZŽ je vodič PEN iný experti sú tu :D
Jaká je odpor zelenožlutý modrý? Pokud není řádově jednotky ohmů, zjistit, kam modrý vodič vede. Použít žz jako pracovní nulák je zvěrstvo......
Quote from: Jan Lukáš on 29.09.2009, 15:17
Jaká je odpor zelenožlutý modrý? Pokud není řádově jednotky ohmů, zjistit, kam modrý vodič vede. Použít žz jako pracovní nulák je zvěrstvo......
Pokud na první, "správné" zapojení (na žárovce černý a modrý, na kostře zelenožlutý) světlo nesvítilo a začalo svítit po přehození modrého a zelenožlutého drátu, potom je celkem jasné, že modrý vodič tam jaksi chybí, buď je přerušený nebo není připojený.
Měření odporu mezi vodiči tedy nemá smysl.
U novostavby je to zcela jistě závada, u starších instalací (více než 10 let) možná nebyl modrý vodič nikdy připojený.
Potom by svítidlo bylo připojené tak, že by zelenožlutý vodič byl připojený nejdříve na kostru svítidla a dále potom na žárovku.
Jak má být svítidlo zapojené a jestli tam není nějaký nový problém, to se dá "vystopovat" podle zapojení rozvodnice, jestli jsou tam připojené modré vodiče nebo také podle zapojení zásuvek 230V. Pokud jsou zásuvky připojené pouze dvěma vodiči a mají propojený kolík s pravou zdířkou, potom jde o soustavu TN-C a zelenožlutý vodič musí být připojený na kostru a dále na žárovku.
Quote from: llep on 29.09.2009, 11:21
To Lukáš Malík : jenom skromný dotaz, když zapojím ZŽ na kostru a potom na závit, nedostanu při rozsvícení světla a současném dotyku s kostrou ránu?
Ne, nedostanete. Zjistete si, jak to mate vubec zapojeny a v pripade, ze mate TN-C, to znamena jen cerny fazovy vodic a zelenozluty vodic PEN, tak to zapojte,jak jsem rikal.
Uff, tak to je vlákno jako kdyby na webu hotelu Sacher Wien řešili hosti, jestli do dortu dát mouku žitnou nebo radši kukuřičnou a jaký typ příboru.
Sorry, jestli v tom nemáte jasno, pomůže vám první elektrikář ve vaší oblíbený hospodě. Vyjde vás to na 1 pivo.
To Jirka S.Š. - do hospody nechodím, tak to prosím ještě vydržte a zkuste mi vysvětlit, proč nedostanu ránu, když je rozsvícené světlo a já se dotýkám jeho krytu, na který je nejprve přiveden ZŽ a odsud je přiveden na objímku. Díky
to llep
Ve vší úctě,můžete prozradit věk a povolání?
Quote from: llep on 30.09.2009, 16:09
To Jirka S.Š. - do hospody nechodím, tak to prosím ještě vydržte a zkuste mi vysvětlit, proč nedostanu ránu, když je rozsvícené světlo a já se dotýkám jeho krytu, na který je nejprve přiveden ZŽ a odsud je přiveden na objímku. Díky
Proud teče žárovkou a dále tím ZŽ vodičem "do země". Když se dotknete krytu, teče proud i Vámi do té země. Důvod, proč nedostanete ránu, je, že zde platí Ohmovy zákony a proud se dělí mezi vás a vodič, který má ovšem v porovnání s Vámi zcela zanedbatelný odpor a (téměř) všechen proud teče právě tímto vodičem a Vy nic necítíte.
To llep: Uz jste to aspon pripojil spravne, za tu dobu, co tu diskutujete??
Quote from: llep on 30.09.2009, 16:09
... do hospody nechodím, tak to prosím ještě vydržte a zkuste mi vysvětlit, proč nedostanu ránu, když je rozsvícené světlo a já se dotýkám jeho krytu, na který je nejprve přiveden ZŽ a odsud je přiveden na objímku. Díky
Asi není doma Vaše manželka.
To Zdeněk Dokulil :
díky za srozumitelné vysvětlení, přesně takhle jsem si to myslel, docela by mě zajímalo, v jakém stavu by musel člověk být (stres, pocení, ...) a jestli by to vůbec bylo možné, aby si snížil impedanci natolik, že by konkuroval ZŽ vodiči a při dotyku s kostrou světla v TN-C by ho to ohrožovalo.
To Lukáš Malík :
vše už mám dávno připojené v TN-C-S, diskusi snad začal Michal Thir.
To Michal Illek :
do hospody nechodím právě proto, že je doma moje manželka.
To Hugo K. :
dvacátý rok záchranná služba, už jsem toho viděl dost, proto mě zajímají i ty, pro zdejší odborníky, úplné blbosti.