Title: Jakým jističem jistit kabel CYKY-J 5x2,5mm2?
Post by: JJoseff on 29.09.2009, 18:28
K jištění kabelu CYKY 5x2,5mm2.
Tento kabel je vzdálený asi 85m.
Zajímalo by mně, kolik kW na něj mohu zapojit a jaký jističem mám raději jistit?
Osobně jsem si myslel že 10A a asi tak 4-5kW.
Je to tak?




#117#

Title: Re: Jakým jističem jistit kabel CYKY-J 5x2,5mm2?
Post by: Oliver Mička on 30.09.2009, 17:48
vzdialeny 85 m..a v akom uloženi je? vo vzduchu alebo v zemi?? inak CYKY-J 5Cx2,5 v pohode unese 16A ,podla druhu  uloženia unese aj viac ale najlepšie je tích 16A čo maš 10,53 kW.
Title: Re: Jakým jističem jistit kabel CYKY-J 5x2,5mm2?
Post by: JJoseff on 30.09.2009, 18:31
Uložen bude v trubce v zemi ještě s jedním kabelem...a kousek bude v liště...
Title: Re: Jakým jističem jistit kabel CYKY-J 5x2,5mm2?
Post by: Dobiáš Miroslav on 01.10.2009, 09:40
jedná se o stejný problém, jako u jištění kabelů v zemi 80A , 50A , kompletní výpočet je opět nevyhnutelný, opět tedy pavouk, nebo sichr
více si připomeňte v tématu o revizích
Title: Re: Jakým jističem jistit kabel CYKY-J 5x2,5mm2?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 01.10.2009, 10:09
Nezapomeňte na výpočet úbytku napětí. Jenom na kabelu při 16A odběru dostanete 4,8%.