Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Pavol Talpas on 24.08.2006, 09:12Tak mi to vychádza, že po rozdelení PEN na PE a N budem používať len 2 a 4 pólové ističe. Čo vy na to?
Chcete snad jistit i střední vodič? To není nutné :-) Takže nadále používejte jedno- a třípólové jističe, jistící fáze. Jiná věc jsou proudové chrániče, tam jsou nutné 2, resp. 4 póly (fáze + N).
Doplňuji kolegu Doležala, že tyto jistič, 1N a 3N, se musí používat v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím požáru, podle ČSN 33 2000-4-482.
Doplním taky kolegu Beláně, že N musíte vypínat i v obvodech v prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par. :-)
Upřesnil bych kolegu Fasulise - ČSN EN 60079-14 ed.2, čl. 8.2 říká - citace: "Pro umožnění bezpečného provádění prací, musí být každý obvod nebo skupina obvodů vybaven vhodnými odpojovacími prostředky (např. odpojovači, pojistkami a propojkami), které odpojí všechny vodiče obvodů včetně středního vodiče." Takže použití jističů 1N (1+N) ve výbuchu není tak jednoznačné. Řešením by také mohlo být použití vypínače se čtyřmi póly (3+N) a potom jističe mohou být jen bez vypnutí středního vodiče. Záleží asi na projektu.
Pokud u rozsáhlejší instalace použijete jeden centrální proudový chránič a začne vypínat z důvodu nějakého svodu mezi PE a N, je to docela šílenost to najít. Pokud jsou použité 2 resp. 4 polové jističe, krásně se odpojí i N vodič a při "shozeném" jističi máte odpojení celý okruh. Je otázka jak moc se to ale u kvalitně provedené instalace využije, protože tak je to spíše problém připojených spotřebičů.
TO: Klinský
Jste si jitý, že při použití ochrany samočinným odpojením, v prostorách s nebezpečím výbuchu nebo požáru, nemusí být vypínán stření vodič N?
Můj názor je, že musí!
Zajímá mne názor širší odborné veřejnosti.