Kolegové a spolupracovníci,
Existuje norma či předpis jak zapojit UPS 3000 VA do bytové elektroinstalace jen do světel. okruhu? (norm)
P.S. Nerespektuju žádné odpovědi typu k čemu proč a nač a proč to není v PD. (zle)
Bohumil Stejskal elektrikář
Nerespektuji tazatele, kteří nerespektují pravidla diskusí a po kterých musím text pracně opravovat. moderátor #116#
#117# Já také ne a proto je dál do diskusí ani nepouštím.
Mnozí tazatelé se nenamáhají správně napsat svůj dotaz, tak proč já bych se
namáhal s opravou jejich textu?!
Nikto sa nehrnie s odpoveďou, lebo to zaváňa chytákom.
Malo by vám to byť jasné (ako kolegovi - elektrikárovi), že sa pýtate na nezmysel.
1. V normách nenájdete návody typu "ako zapojiť"
2. Svetelný okruh slúži pre pripojenie a prevádzku svietidiel
3. Predpokladanú záťaž 3000VA neunesie žiadny svetelný obvod bytovej inštalácie (cca 13A)
Ak ste priateľom krátkych odpovedí tak: Nie, neexistuje.
No, vyjel jste na nás zhurta, jen co je pravda! Musíme respektovat váš dotaz?
K tomu dodám:
UPS je zdroj určený k provozu pouze v ostrovním režimu. Musíte zajistit, že se napětí nedostane do distribuční sítě (vetšinou to umí sama UPS).
Kromě hygienických a bezpečnostních pravidel (baterie) žádná zvláštní nejsou.
Zálohování osvětlení se většinou řeší jiným způsobem, než drahou UPS. A jsme zase u toho projektu.
Vážený pane Stejskale,
něco velmi málo je v druhé kapitole přiloženého článku z Elektotechnického Magazínu od Ing. Grínace. Odkaz na nějaké normy o UPS je na konci článku.
Pro 3kVA to bude jistě doplňkový chránič, ale musí být odolný nejméně proti tepavému proudu.
Rozhodně budete mít problémy
- při žárovkách s velkým rozběhovým proudem
- při úsporkách a zářivkách s elon. předřadníkem s velkým náběhovým proudem a s druhou harmonickou v ostrovní síti
- u klasických zářivek s induktivním proudem a nebo s proudovým přetížením při zapnutí kompenzovaných těles.
Použitelný reálný výkon UPS může být i méně než poloviční příkon osvětlení.
Navíc (podle mne) budete možná pro korektní návrh potřebovat vědět, jakým způsobem UPS přepíná N vodič, zda se přepíná, nebo zda zůstává průchozí. Jinak se nevyhnete jističům osvětlení za UPS s vypínáním N.
A mimochodem, jestli jsou ještě nějaká svítidla v síti TN-C, pak je UPS bez předělání přívodů ke svítidlům na TN-S nepoužitelná.
P.S.
Docela by mne pak zajímaly praktické zkušenosti, jaký je ještě možný příkon svítidel z UPS 3kVA a při jaké skladbě osvětlovadel a na jaký typ UPS. Zejména jak se to chová při výpadku plně zapnutého osvětlení a přechodu na UPS, nebo při zapnutí skupiny svítidel.
Odhaduji, že bez energeticky náročnější a dražší UPS typu on-line to rozumně nepůjde.
Quote from: Vladimír Huba on 30.09.2009, 01:35
Nikto sa nehrnie s odpoveďou, lebo to zaváňa chytákom.
Hlavně to zavání nedostatkem elementární slušnosti. >:(
Navíc tazatel jedinou správnou odpověd dopředu vylučuje. (plc)