Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: herdek on 03.10.2009, 17:59

Title: Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
Post by: herdek on 03.10.2009, 17:59
Mám asi dva roky kotel Vaillant vuw 200/2-3 r1  ted k němu potřebuju připojit  termostat Auraton 2005.

Už jsem tu na foru něco pročetl, ale  stejně se mi nedaří. Termostat má tři kontakty označené jako NO/COM/NC v manualu se píše :NO-odvod ; COM-přívod ; NC-bez popisku
Podle manualu od kotle sem našel popis svorkovnice a kontakty k připojení termostatu jsou to body 3,4,5 je k nim popisek : 3-výstup fáze z kotle ; 4-vstup fáze do kotle ; 5-pracovní nula

Zkoušel sem zapojení verze 1: COM-3 ; NO-4
když to spustim takhle zapojený, hned je po pojistce.

Pak sem zkoušel zapojení verze 2: COM-4 ; NO-3
kdyz to pustim pojistka sice drží ale kotel nesepne, na prutok jede v pohodě ale topení nic.

Pokud někoho napadá jak na to, prosím poradte, ruce levý nejsou ale elektrika mi nikdy moc nešla.
:D

Ješte link na kotel (sice ne uplně ten samej ale popis svorkovnice sedí)
http://www.vaillant.cz/sv.php?id=146

a na termostat
http://elektronics.lars.cz/auraton-2005-eur-091eco.html




#116#
Title: Re: Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
Post by: Milan Karvánek on 03.10.2009, 21:41
Když už máte ten návod, tak se řďte kapitolou 5.6.2 na str. 16. Máte to tam i s obrázkem (5.7) pro naprostý laiky a pro topenáře.
První Vámi popsaný způsob zapojení je správně. Chyba bude tedy někde jinde a nebo ten návod a váš typ kotle nejsou tak úplně shodné jak si myslíte.
Title: Re: Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
Post by: herdek on 03.10.2009, 22:43
jaj tak toho sem se bál,podle obrazku z manualu který radíte sem to pravě zapojoval ale kdyz sem spalil pojistku řikal sem si že to dělam špatně a ted se dozvim že je to správně tak to bude problem neda se nic delat budu na to muset někoho zavolat  i tak diky za info
Title: Re: Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
Post by: Zdenek Hejčl on 04.10.2009, 13:08
To herdek :
Podle manualu od kotle sem našel popis svorkovnice a kontakty k připojení termostatu jsou to body 3,4,5 je k nim popisek : 3-výstup fáze z kotle ; 4-vstup fáze do kotle ; 5-pracovní nula
Jak jste přišel na: 5-pracovní nula?  (zle)
Title: Re: Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
Post by: Lukáš Rotrekl on 04.10.2009, 14:08
Podle popisu to zapojujete správně a obě dvě zapojení by měly být funkční. Zkuste tyto dvě věci:

1) Vyrobit v kotli zpět klemu mezi svorkami 3 a 4, pokud nebude fungovat je problém
2) Dráty v prostorovém termostatu spojit natvrdo. Termostat je jen spínací kontakt

Podle toho jak to popisujete, tak by taky mohl být jeden z vodičů k termostatu někde proříznut na kostru, pokud máte jak zkuste jej proměřit při odpojených obou koncích proti kostře kotle.
Title: Re: Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
Post by: herdek on 04.10.2009, 19:17
dekuji všem za čas který věnují mému problemu

pro pana Hejčla:na 5-pracovní nula sem přišel tak že sem si to přečet v manualu od kotle,   v   odkazu na kotel který sem dával je to v projekčních podkladech a v papírovém manuálu který mám doma je to taky (zle)

pro pana Rotrekla: klemu sem tam vratil a kotel funguje bez problemu (to se mi ulevilo kdyz naběh po výměně pojistky )
ty draty v termostatu zkusim spojit jen co zejtra koupim jiny pojistky jestli nesepne zkusim ten kabel promerit  dekuji za radu

Title: Re: Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
Post by: Zdenek Hejčl on 04.10.2009, 20:34
Podle mého na svorku č. 5 nemůžete zapojit pracovní nulu - dojde ke zkratu. Protože je spojena přes svorku č. 4  na fázi.
Podle schéma je svorka č. 3,4,5 pro připojení termostatu a funkční pro váš termostat svorky 3 a 4 spínací, pokud na svorku č. 5 dáte pracovní nulu je to zkrat přes sepnutý kontakt v klidovém stavu termostatu.  (zle)
Čtu v manuálu tak se nemohu dopátrat , kde je zmíněná pasáž o přepojení pracovní nuly na svorku č. 5.  :'(
Na obrázku 5.7  je vše jasné aspoň pro toho, kdo ví o co jde. Termostat má bezpotenciálový spínač a dostává napětí pro řízení z kotle. Napájení termostatu se bere z jiného zdroje.
Title: Re: Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
Post by: Zdenek Hejčl on 04.10.2009, 21:00
Jen dodatek: jestli jste četl návody, tak jistě víte, že je tam pasáž o tom , že se máte obrátit na odbornou firmu, která to zapojí a uvede do provozu.  (norm)
Title: Re: Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
Post by: Mirek_CB on 04.10.2009, 21:38

Z popisu k tomuto kotly není jasné co je na svorce 5, chybí schéma.  Jestli zapojujete obyčejný termostat na svorky 3,4  s spínacím kontaktem bude chyba pravděpodobně jinde.  ;)
Title: Re: Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
Post by: Zdenek Hejčl on 04.10.2009, 22:34
To Mirek_CB: naopak kdo ví a zná nepotřebuje podrobné schéma vnitřního zapojení kotle. Tam je to dané návodem k připojení.
Protože můžete pro určité aplikace potřebovat právě kontakt, který je v klidovém stavu sepnutý. V obecné aplikaci z 99% nikoliv.  ;)
Title: Re: Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
Post by: Martin Neumann on 12.10.2009, 13:18
Chlapi, nepoužívají se náhodou u kotlů Vaillant pro moderní nn (12-24V) termostaty svorky 7,8,9 s tím, že klema mezi 3,4 zůstává? :-) Zkuste to, jen nevím, když jdou z termostatu 2 dráty - spínaný okruh, zdali ho zapojit na 7+8, 8+9 nebo 7+9 - odzkouším a dám vědět.
Title: Re: Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
Post by: Martin Novák on 12.10.2009, 13:42
svorky 7,8,9 jsou pro pripojeni sbernicovych komponentu Valiant a slouzi pro prime rizeni vykonu kotle a vystupni teploty analogovym signalem - jinak receno na ekvitermni regulaci (pokud se nemylim tak je tam proudova smycka).

Obycejny termostat se spinacim kontaktem patri misto klemy na 3-4. Ta pracovni nula na 5 to je N za pojistkou a vypinacem kotle pro termostaty a regulatory ktere potrebuji napajeni 220V (treba stare Rego)
Title: Re: Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
Post by: Martin Neumann on 12.10.2009, 19:59
Aha, tak se omlouvám za mystifikaci - zapojil jsem to dle tvé rady a šlape to jako hodinky - díky  Martine.
Title: Re: Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
Post by: Martin Novák on 12.10.2009, 20:05
neni zac.

v tomhle pocasi je uz funkcni kotel na nezaplaceni...

ja uz taky o vikendu zatopil