Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Jiří Novák Písty on 05.10.2009, 19:44

Title: Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
Post by: Jiří Novák Písty on 05.10.2009, 19:44
Zahraniční investor si přeje el.instalaci ve zdivu do ,,husích krků".Uvažuji o použití drátěných kabelových žlabů Merkur(nebo Cablofil)instalovaných v podhledech.Je možno na těchto kabelových trasách použít správně dimenzované vodiče CYA?

#116#
Title: Re: Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
Post by: Pavel Ryšavý on 06.10.2009, 06:01
Pokud se rozhodnete dodržovat v Čechách  na Moravě a a ve Slezku platné normy, pak zjistíte, že
ČSN 33 2000-5-52, v tabulce 52F - Výběr způsobů kladení vedení (na starně 12),
uvádí, že klást izolované vodiče do kabelových lávek a na kabelové žebříky není dovoleno.
Připouští to u jednožilových kabelů, což by byly asi kabely CYY tj. s izolací a pláštěm, nikoli H07(H05)V-K (po staru CYA) pouze se základní izolací
Title: Re: Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
Post by: J.Novák Písty on 06.10.2009, 15:11
Jak tedy vyrobit el.instalaci v RD tak aby vodiče bylo možno vyměnit v celé délce-od el.instalačních prvků(zás.,vypinače)po rozvaděč.Vím,že je to téměř nemožné,poraďte jak na to.
Title: Re: Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
Post by: Zdenek Hejčl on 06.10.2009, 16:44
Možné to je, musíte jen natahat trubky od rozvaděče až po vypínače , nebo zásuvky a spotřebiče jednotlivě. Ovšem musí se doplnit protahovací krabice na trase s vice jak 3 ohyby trubky a 10 m délky, aby to šlo protáhnout. Samozřejmě jedna trubka je na jeden obvod.
Výrobci trubek mají na svých stránkách kolik lze maximálně protáhnout vodičů.
Práce je to  (zle).
Title: Re: Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
Post by: Lubomír Jindra on 06.10.2009, 20:42
Quote from: Zdenek Hejčl on 06.10.2009, 16:44
Práce je to  (zle).


Proč? Pokud si to zákazník přeje a zaplatí, klidně budu cpát trubky do zdí RD třeba měsíc v kuse, alespoň by byla změna  ;)
Title: Re: Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
Post by: Zdenek Hejčl on 06.10.2009, 20:59
To Lubomír Jindra:
Ano pokud si to zákazník přeje a dostatečně zaplatí, není problém.  ;)
Problém by to mohl být u zakazníků, kteří se snaží uškudlit co se dá.
Nakonec fakturu prohlíží lupou a diví se jaká je cena.
Title: Re: Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
Post by: Jan Franěk on 07.10.2009, 06:36
Také v tom nevidím problém. "trubkování " je jednou z možných variant jak udělat rozvody. Při dodržení určitých pravidel je to práce  celkem v pohodě.  Jen trochu časově náročnější a proto i méně používaná varianta. Navíc je trendem používat co nejméně odbočných krabic (nejsou pak všude víčka) , což se samozřejmě při trubkování nedá udělat. To je daň z tohoto systému a i jeden z důvodů proč se to dělá stále méně. Osobně jsem to použil jen asi 3x za 10let a tojen na přání zákazníka.

Quote from: Zdenek Hejčl on 06.10.2009, 20:59
To Lubomír Jindra:
Ano pokud si to zákazník přeje a dostatečně zaplatí, není problém.  ;)
Problém by to mohl být u zakazníků, kteří se snaží uškudlit co se dá.
Nakonec fakturu prohlíží lupou a diví se jaká je cena.


Ano i na to je potřeba si dávat pozor, ale všeobecně. Osobně mám tu zkušenost, že pokud pro zákazníka nic není problém, včetně peněz, tak je problém na konci zakázky s konečnou fakturou. Obráceně také. Pokud mě někdo honí a "buzeruje" na každé kravině, tak pak většinou zaplatí vše i s vícepracemi bez problémů. Proto smlouva o dílo, vedení stavebního deníku s podepsanými vícepracemi a předávání po etapách s jejich proplácením. Bez zaplacení etapy se dál nepokračuje  (norm)