Také se musím podělit o jeden ze žážitků z poslední doby (bohužel jich přibývá)
Toto je fotka, kterou mi poslal jeden zákazník s tím abych mu poradil co se stím dá dělat. Ale o předělání elektriky nechce slyšet. Jen jak to opravit a zprovoznit zpět. Nejlépe nesekat a tak podobně.
No comment... Standartní dotaz...
Dotaz: Obrácená fotka, nebo je kolík v zásuvce skutečně dole?
Fotka je správně. Přívod zhora.
Koukám že ta zásuvka nemá připojen ochranný kolík (ssur)
No tak to je (zle)
Takových baráků je ještě hodně.....vodiče z hadráků uložený v asfaltové lepence,nepřipojený ochranný vodič.....to jsou staré klasiky :)
Pokud nechce slyšet o nějaké další úpravě, která se celkem logicky žádá, tak bych šel od toho.
Zákazníkovi bych poradil ať si zkouší dávat hlínu na prsa, protože jí brzy bude potřebovat.
"Nádhera" tohoto typu se bohužel vidí v každém druhém domku na našich vsích, bohužel občas i ve starších činžácích ve městech.
Co s tím? Vysvětlovat, že tohle se už opravit nedá, zdůraznit nebezpečnost elektrickou i požární a upozornit na problémy, které mohou vznikat u moderních spotřebičů a vést k jejich poškození. Mnohdy totiž lidé spíš zareagují na to, že se jim poškodí TV nebo PC, než na fakt, že mohou být díky své elektroinstalaci mrtví.
Pokud je obyvatelům nad 70, tak je chápu, protože pro ně je rekonstrukce elektroinstalací obvykle nezvládnutelná z fyzických důvodů. U mladších je to obvykle lenost nebo snaha ušetřit za každou cenu a zaslouží si ránu do nosu (box).
Pokud ovšem dotyční nezareagují správným směrem, tak jediné možné řešení je odejít, žádné rady nedávat ani provizorní opravy neprovádět, protože pak je zodpovědnost na nás elektrikářích.
Dovolím si nesouhlasit. Je určitě lepší to zapojit trochu slušně a hlavně bezpečně (připojit kolík), než od toho utéct.
Jindra
Quote from: Jindřich Glaser on 13.10.2009, 12:24
Dovolím si nesouhlasit. Je určitě lepší to zapojit trochu slušně a hlavně bezpečně (připojit kolík), než od toho utéct.
Jindra
Nemám rád "provizorní úpravy a opravy" do stavu "mírně bezpečnějšího" než je původní stav.
Buď udělat pořádně, nebo říci jasné NE.
Připojit zde ochranný kolík a tvářit se že jsem tomu nějak výrazněji pomohl, to je jako dát nový lak autu bez brzd!
Podle mě by v tomto případě propojení středního vodiče s ochranným kolíkem (tedy udělat z N vodič PEN) moc bezpečnost nezvýšilo,ale naopak by se ještě na kostru připojených spotřebiču zavleklo nějaké napětí.
Předpokládám, že obdobná situace je i u ostatních zásuvek.
Nevidím to jinak než na kompletní rekonstrukci elektřiny a do té doby používat jen spotřebiče s dvojitou izolací
Po dnešním rozhovoru je jasno.
Zásuvka bude oželena,(hlavně byla na žehličku) a během zimy začínáme s rekonstrukcí. Postupně projdeme celý byt.
Naštěstí tento pán chápal problém a rychle uznal potřebu úprav na instalaci. Kéž by to vždy bylo takto jednoduché.
PS: Pane Táborský. Vy tvrdíte, že než dělat ochranu dle ČSN 34 1010 , to znamená připojit PEN na kolík, to raději nic? A že v síti TN-C se dělá z vodiče N vodič PEN ? (surprice)
Quote from: Jan Franěk on 13.10.2009, 20:25
Vy tvrdíte, že než dělat ochranu dle ČSN 34 1010 , to znamená připojit PEN na kolík, to raději nic?
Jen chci říct,že u těchto starých instalací nerad dodatečně připojuji neidentifikovatelný drát na kolík. Kdo ví, proč ho tam elektrikáři v minulosti nepřipojili.
Je-li elektroinstalace již několik desítek let stará,tak je velká pravděpodobnost,že dojde v nejbližší době k přerušení vodiče PEN.
Menší pravděpodobnost je,že se u nových spotřebičů dostane fáze na kostru
Quote from: Jan Franěk on 13.10.2009, 20:25
Po dnešním rozhovoru je jasno.
Zásuvka bude oželena,(hlavně byla na žehličku) a během zimy začínáme s rekonstrukcí. Postupně projdeme celý byt.
Naštěstí tento pán chápal problém a rychle uznal potřebu úprav na instalaci. Kéž by to vždy bylo takto jednoduché.
Alespon nekdo ma stesti na rozumne zakazniky (jednicka)
Ono se taky nic jineho neda doporucit, nez rekonstrukce ;)