Je možné připojit do již existujícího elektroměrového rovaděče (odkud je připojena garáž)
další kabel (novostavba RD)?
Jak to bude s revizí samotného rozvaděče pro opětovné zaplombování,
bude třeba EONu nahlásit změnu připojení nebo jak?
#117#
Pokud je k tomu ER určen tak bez potíží. Musí mít volné místo pro připojení dalšího elektroměru a HDO.
Doporučuji tento postup:
1) Kontaktovat obchodní kancelář vašeho distributora a požádat ho o vyjádření k vaší úpravě. Možná bude chtít projekt.
2) Oslovit firmu, kterou je distributor ochoten akceptovat. Seznam oprávněných firem vám poskytne distributor. Ne vždy může pod plombu Franta odvedle.
3) Řídit se písemným vyjádřením distributora.
4) Nechat vypracovat výchozí revizi elektro.
Řekl bych spíše, že tazatel chce ponechat pouze jeden elektroměr a k nemu připojit další kabel do nového domu. Pokud garáž i dům patří jemu, nebude nejspíš chtít mít 2 elektroměry...
Asi by chtěl na výstupní svorky elektroměru připojit další kabel...
(další možnost je připojit se na kabel do garáže a nasvorkovat ho za elektroměrem... :'( )
Opravdu není jednodušší zavolat nějakou elektro firmu z okolí, která navrhne řešení a pak nakonec vše s distribuční firmou vyřídí? Elektro v novostavbě také určitě dělal někdo, kdo se v oboru pohybuje, tak by mohl vědět...
Ano, chci ponechat jen jeden elektroměr ze kterého místo původního jednoho kabelu povedou dva. Bohužel již není možné se přisvorkovat do garáže, protože kabel k domu je už položený v zemi a přiveden k hlavnímu rozvaděči.
Pokud máte elektroměrný rozvaděč, kde jsou řadové svorky na výstupu pod neplombovaným krytem ( tak by to mělo být, kvalitní rozvaděče jsou takto vybavené standardně ), tak není problém svorky zdvojit a připojit dva výstupní kabely i bez zásahu do plombované části.
Pouze se souhlasem distributora, který pravděpodobně nedostanete. Pokud není garáž součástí domu, jedná se o jinou sazbu. Navíc vám musí potrvdit, že má na přívodu dostatečný výkon.
Garáž součástí domu není, příkon je jistě dostatečný, protože hlavní jistič zůstane stejný = 25A. Myslím (teď si nejsem jistý) že sazba je stejná jakoby to byl obytný objekt.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.10.2009, 12:05
Pouze se souhlasem distributora, který pravděpodobně nedostanete. Pokud není garáž součástí domu, jedná se o jinou sazbu. Navíc vám musí potrvdit, že má na přívodu dostatečný výkon.
Garáž patřící k rodinnému domu (nemusí být jeho součástí, může stát i samostatně) má stejnou sazbu jako RD.
Možné to samozřejmě je. Tento zásah musí provést firma se znalostí daného distributora. Je i několik variant.
Je to, hlavně na vesnicích, dosti častá úprava elměrového rozvaděče. Majitel přistaví novou garáž, nebo nějakou dílničku, což teď bývá častější, nebo chce prostě v té stávající udělat elektriku. Také to dělám poměrně často. Způsob provedení je podle možností použitého rozvaděče.
Jen pokud se to zapojí přímo v měření, tak tam nebývá místo na odjištění dalšího vývodu. Proto musí kabel splňovat podmínky pro hlavní jistič (průřez) Proto i k jedné zásuvce, umístěné v garáži, musí být použit třeba kabel o min průřezu 6mm2. Pak se odjištění zásuvek řeší v místě dle předpsů. Vypadá to jak s kanónem na vrabce a často to musím laikúm podrobně vysvětlovat , proč musí být ten drahý kabel pro jedno světlo a jednu zásuvku. o:-)
Děkuji za odpovědi. Podle příspěvků i jiných nezaujatých posluchačů by to neměl být problém, protože do garáže vede AYKY 5x10, do domu je CYKY 5x6; hlavní jistič 25A.
Quote from: Jaromi on 15.10.2009, 07:36
Děkuji za odpovědi. Podle příspěvků i jiných nezaujatých posluchačů by to neměl být problém, protože do garáže vede AYKY 5x10, do domu je CYKY 5x6; hlavní jistič 25A.
Vy musíte být z Moravy, anebo jste se spletl a jedná se o kabel AYKY 4x10 mm2. V Čechách jsem na kabel AYKY 5x nenarazil. ??
Tož z Moravy su, to se ví :). Ten kabel AYKY - to je jen moje dedukce na základě toho, že vím, že je tam hliníkový a u elektroměru je proudový chránič. Jestli se nevyrábí AYKY 5x10, tak tam možná bude menší průřez.
Quote from: Jaromi on 15.10.2009, 21:19
Tož z Moravy su, to se ví :). Ten kabel AYKY - to je jen moje dedukce na základě toho, že vím, že je tam hliníkový a u elektroměru je proudový chránič. Jestli se nevyrábí AYKY 5x10, tak tam možná bude menší průřez.
TO: Jaromi (jednicka)
Bez obav, :) kabely AYKY 5x10 mm2 se vyráběly, ale už asi ne, protože by to bylo v rozporu s normou ČSN 33 2000-5-52:1998, tab.52J, kde je uvedený minimální průřez hliníkových vodičů 16 mm2.