..., pomáhám kamarádovi rekonstruovat byt a do toho spadá elektřina. Jsem spíše slaboproudař, ale bytové rozvody mám rád a nevadí mi.
Kamarád se rozhodl že zruší plynovou karmu a místo ní použije bojler na"noční proud nízká sazba"
Takže do rozvaděče v domu asi dostane elektroměr se dvěma číselníky (dvojtarifní elektroměr) a HDO. Nikdy jsem nic podobného nezapojoval, jen se chci ujistit, jestli uvažuji správně. Na internetu jsem se dočetl, že se ovládá vodič N (nulák).
Nyní k dotazu.
Od elektroměru tedy povedu vodiče L, PEN, které ukončím v bytovém rozvaděči, rozdělím na L, PE, N, odjistím pro bojler a vedu zpět zvláštním vodičem N, který je zapojen do HDO, které mi přepíná mezi přívodem N na druhý tarif elektroměru a vodičem N z bytového rozvaděče?
#117#
Quote from: Tube on 19.10.2009, 23:02
Od elektroměru tedy povedu vodiče L, PEN, které ukončím v bytovém rozvaděči, rozdělím na L, PE, N, odjistím pro bojler a vedu zpět zvláštním vodičem N, který je zapojen do HDO, které mi přepíná mezi přívodem N na druhý tarif elektroměru a vodičem N z bytového rozvaděče?
Jaký kabel použijete pro přívod do bytu?
Ovládání stykače bojleru chápete dobře, ale jak se dostanete pod plomby v elektroměrovém rozvaděči? Kamarádi, co pracují jako zaměstnanci v jedné stavební firmě nedávno platili za takovou nedovolenou činnost flastr 50 000,-Kč.
........jsem spíše slaboproudař, ale bytové rozvody mám rád a nevadí mi........ ;D (jednicka) TAK TO JE HLÁŠKA HODNÁ FACHMANA. To se vám povedlo. Jde o to, aby vás měl stejně rád majitel bytu a abyste pak nevadil reviznímu technikovi. ;D
Na to je jediná odpověď: zapojte to přesně podle připojovacích podmínek vašeho distributora. Aktuální verzi i s výkresy najdete na jejich webu. Před akcí si ale vyžádejte jejich souhlas. Nepíšete, který distributor to je, například u PRE byste mohl dost narazit.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 20.10.2009, 09:40
například u PRE byste mohl dost narazit.
Tak tak když PRE předělávala připojovací skříně, Nechal jsem přebudovat i skříň elektroměrovou (tu ale za své...). Elektrikář (pověřený firmou, která měla schválení PRE), pak musel znovu připojit elektroměr, ale když jsem po něm chtěl připojit i impulzní výstup z hodin, tak se bál a nic raději nezapojil....) [omlouvám se, že se přímo netýká tématu, ale spíše strachu ohledně PRE]
Můžete přípravit všechny kabely tam kde mají být, ale finální zapojení pod plombami musí (měl by) dělat někdo, kdo má na to papír od distributora...
Hlavně v každém vyjádření distributora je napsáno, že úpravu máte zadat odborné firmě (norm)
Úprava rozvaděče měření není opravdu vhodná pro zájmovou kutilskou činnost. To by se vám také ten váš koníček mohl šeredně prodražit.
Odborník si s úpravou hravě poradí, ví, co distributor žádá, jak to má být provedené, zkrátka ví, kudy jede vlak ;)
Přesné zapojení je ke stažení na www.EON. Ale pouštíte se již do větší rekonstrukce musíte nahlásit odplombování a provést revizi. Spotřebič jako bojler ap.jsou zapojeny přes blokovací relé. Při navýšení příkonu si toto nejdříve projednejte s vaším distributorem.
Úpravy na neměřené části elektroinstalace správně mohou dělat pouze firmy nebo OSVČ evidované u distributora. Tam také najdete kontakt na tyto firmy.
Quote from: Miloslav Dunda on 20.10.2009, 20:56
Úpravy na neměřené části elektroinstalace správně mohou dělat pouze firmy nebo OSVČ evidované u distributora. Tam také najdete kontakt na tyto firmy.
Zapomněl jste napsat, že toto pravidlo platí jen v některých krajích ČR.
Ve většině případech mohou na neměřených částech pracovat všechny firmy a OSVČ, když rozplombování nahlásí na lince 840 840 840.
Znalý elektrikář to dělá takto: Na webu distributora si zjistí momentální požadavky distributora na potřebné zapojení elměr.rozvaděče. Dále si zjistí zákaznické číslo (je na fakturách) a přesnou adresu odběrného místa. Pak volá 840 840 840 (zákaznická linka ČEZu),tam se po chvíli propracuje k operátorovi a nahlásí výše uvedené,nahlásí rozblombování elektroměru a za jakým účelem toto provádí, dále své jméno a kontaktní telefon. A nakonec se dohodne na přibližném datumu zablombování. Alspoň takto to funguje bez problémů u ČEZu. Mnohokrát ověřeno!