Mohu ze zásuvky 230V vyvést napájení pro rozvod místnosti.
Na kabel 3x1,5 CYKY bych připojil vidlici do zásuvky - do acidurky (pro rozvedení další zásuvky) a přes vypínač z acidurky do stropního svítidla. Kabel by byl veden vy lištách.
Řada lidí mi toto zapojení odkývala, ale stále mi v hlavě tkví věta že prodlužovací přívod nesmí být používán jako stálý.
#117#
#105# Vyčistil jset to dodatečně od zbytečností! A upřesnil otázku.
Jestliže je pevná výchozí zásuvka jištěna jističem 16A, pak na kabel 1,5 mm2 zapomeňte, nehledě na to, že vidlice na kabelu CYKY nemá co dělat a pevný kabel CYKY se nedá použít jako pohyblivý přívod.
To co popisujete není dobré řešení.
Řada lidí vám to odkývala.... (wall) To snad nemyslíte vážně. To jste se na to ptal buďto kadeřnice ( určitě by mně nenapadlo se ptát porodní báby na to, jak se dělá správně štuk ), nebo elektrikáře diletanta.
Pro pohyblivé přívody, a nezáleží na jejich uložení, platí daná pravidla, a kabel CYKY na vidlici mezi ně rozhodně nepatří, jak psal kolega Horský.
Odjistěte zásuvku na jmenovitý proud spínače, a pokud jde o jeden světelný vývod, napojte jej PEVNĚ ze zásuvky. Pokud je tam nějaké ale, pozvěte si elektrikáře, aby vám na místě posoudil stav instalace a navrhl nejlepší řešení.
A co takhle to rovnou natahnout z PR? ;)
Děkuji všem za odpovědi.
Je možné vyvést 230V z přívodu 400V do jističové skříně, přes jistič a následně poté do onoho vypínače a dále?