Chránič vám fungovat bude. Ale osobně bych ho tam radeji neviděl.
Ano, bude fungovat. Proudový chránič porovnává proud co protéká tam, s proudem co protéká ven. Pokud tedy proud prochází projde jinou cestou (např. přes člověka) pak to chránič vyhodnotí a zdroj nebezpečí odpojí. Ve vašem případě třífázového chrániče budou dva póly přístroje porovnávat pouze proudící molekuly vzduchu.
Děkuji za odpovědi
Funkčnost je mi jasná jde o to zda to neodporuje normám
Buďte klidný, neexistuje norma, jež by to zakazovala.
zkoušel jste to někdo?ja ano a když jsem nasimuloval poruchu pomocí tlačítka na chrániči tak mě chránič nevybavil!
To máte pravdu ale zkuste vadaskou změřit fázi proti kolíku a chránič vypne Asi je to zkusební tlačítko mezi fázemi a při 1 f zapojení nemuže fungovat
Pane Marada, buďte klidný. Ono totiž to test tlačítko je zapojeno mezi dvěma fázemi. Když zapojíte svůj L a N právě na fáze,kde je připojeno i tlačítko, bude vám fungovat i to tlačítko. :-)
Jinak ale můžete chránič vyzkoušet sám (bez tlačítka), tím že spojíte za chráničem N a PE a měl by při zátěži vyhodit nezávisle na tom, na kterých fázích máte obvod připojen.
Stačí zvolit vhodnou fázi, a tlačítko funguje. Zapojení tlačítka je obvykle uvedené (nakreslené) i na chrániči. Petr
Pan Babák mě předběhl :-)
To je docela zajímavé
Mám doma 4 pól chránič od Feltena
Test tlačítko je zapojené mezi L1 a L3.
Měl jsem představu že zkušební odpor by měl mít hodnotu kolem 13kOhm, aby při U 380÷400V
vynesl ze součtového trafa ven právě těch 30mA.
A test tlačítko mi zaručí správnou hodnotu, ale vyzkoušel jsem si ho zapojit L1=N a L3=L1
Tedy napětí 230V místo 400V
A tlačítko funguje. Dost divný ne?
No nedalo mi to a multimetrem jsem odpor zkoušel měřit, ale je to všechno nějak jinak, Je tam zřejmě nějaká elektronika a ukazuje to bludy.
No nic chránič vyhrál :-).
Výrobce asi chce aby se dal 4p použít jako 2p.
Tak si ho tam pane úplně klidně nechte.
Pokud se nemýlím, tak předřazené jištění, a chránič v podstatě jištěním je, MUSÍ mít stejný počet pólů, jako instalace (rozvod), kterou jistí!
Je to tak?
Nemyslíte náhodou kombinovaný proudový chránič?/chránič s jističem/
Rozumím správě že je chránič jištění? Ještě jsem neviděl 4p. chránič který by jistil!
To Lampart:
Ta vaše připomínka je trochu kostrbatá, to by potom musely být čtyř nebo pětipólové jističe (?) :-)
Pokud vím, nikde není přímo zakázáno používat čtyřpólové chrániče na jednofázové okruhy, funkční to bude, bezpečnost to neohrožuje, tak o co jde?
Pro trvalý provoz to není nejšťastnější řešení, ale obvykle se to využívá jako přechodné řešení - např. než je vyřešena 3F přípojka.
Dekuji všem za odpovědi Ten chránič tam tedy zatim nechám, do budoucna snad bude i 3F přívod
Takto zapojený proudový chránič nebude fungovat, u jednofázového zapojení nebude splněna podmínka prvního Kyrchhoffového zákona, proto nebude součtový transformátor v chrániči schopen porovnávat proud odtékající a přitékající. Trojfázový chránič musí být zapojen pouze na trojfázovou soustavu, jinak neplní svou funkci.
To: Pavel Bertl: Nemáte pravdu, vektorový součet proudů v jednom obvodě (n-fázovém) je vždy roven nule. Prostudujte si to. A jestli nevěříte teorii a nám, tak chránič vyzkoušejte sám. :-)
Zřejmě nový návštěvník p. Bertl a ještě tak trochu laik, jinak si nedovedu představit takový názor po tom, co se na těchto stránkách probral chránič ze všech možných stran. Víc to snad probrat ani nešlo!
Je to vyzkoušené, pane Bertl: zkuste z čtyřpólového chrániče odpojit dvě fáze a pak v té zbylé fungující simulujte poruchu. Chránič vybaví stejně, jako by "jel" na tři fáze.
To Pavel Bertl : U 3fázového připojení může téci proud jen jednou fází a nulou, nejsou-li v ostatních dvou fázích spotřebiče zapnuty. Podle vás by při poruše chránič nevybavil.
Doporučuji podrobně prostudovat přiložený návod - setkal jsem se s tím, že tam byla popsána varianta při jednofázovém přívodu (určitým propojením na odvodu se zajistila funkčnost test tlačítka).
Pane Beláň budete se divit,Siemens takové 4 pol. s char.B dělá.
To: Pavézka
To se teda opravdu divím, je to pro mne novinka. Doposavad jsem neměl ani tušení. I když si vzpomínám, že už někdo o tom diskutoval a pak se neozval. Podíval jsem se na stránky Siemens a máte pravdu. Jsou uvedené nejen s B ale i s C chrakteristikou.
Díky za informaci.
PS: Asi je to jediný výrobce?
To:Beláň
Já jsem asi před 4 roky koupil 3 ks B16A,0,03 v i centru v Brně ve výprodeji za á 250,- Kč,dokonce se vyrábí i třívodič.Za normálních okolností bych však zmíněný výrobek nekoupil,protože pořizovací cena je u 25A je značná u tohoto typu kolem 3000,-Kč.
Pane Beláň, diskuze je o tom, že různí lidé vysloví různé názory a různě je podloží fakty. Je to o tom, že si má každý posoudit, který názor je správný. Nikdo není vševědoucí (mimo jednoho našeho arogantního politika) a každý se může mýlit.