Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: petr penk on 17.06.2005, 22:01

Title: Jak správně jistit 3f asyn. motor?
Post by: petr penk on 17.06.2005, 22:01
Jak správně jistit 3f asyn. motor (dom. vodárnu).

Musím použít ochranný mot. spouštěč (spínač), nebo stačí běžný jistič, popřípadě zda musím použít jistič před mot. ochranou (kvůli zkratu ?)?

Title: Re: Jak správně jistit 3f asyn. motor?
Post by: Štefan Beláň on 18.06.2005, 09:12

To: Penk

Otázek mnoho, informací málo.

Zkuste upřesnit, opište štítek motoru a uveďte typ vodárny. Většina dnešních domácích vodáren nepotřebuje ochranu proti přetížení. Ta je součástí vodárny (motoru) a proto se jistí přívod jen z hlediska zkratu a ochrany proti dotyku. Doporučuji použít ochranu chráničem.

Tolik zatím odpověď.

Title: Re: Jak správně jistit 3f asyn. motor?
Post by: Ivan Ševc on 18.06.2005, 09:22
<p>Nejlepší je motor jistit motorovým spouštěčem. Spouštěč se nastaví na In motoru. Před spoštěč se již jistič nevkládá.
Další možností je použít jistič s In nejbližší vyšší popř. stejný k In motoru s charakteristikou C a tepelná ochrana např RT100. Proud ochrany se nastaví na In motoru.
3f motor lze připojit na 1f pomocí kondenzátoru. Motor však bude mít menší výkon a pravděpodobně bude problém s jeho rozběhem. U vodárny zapojení na 1f nedoporučuji.</p>