Zapojoval jsem obyčejnou zásuvku v panelovém domě ze 70 let.
Tři měděné dráty žlutý hnědý a černý.
Pro jistotu jsem si je proměřil a naměřil jsem 250V mezi žlutým a černým, 120V mezi hnědým a černým, 90V mezi hnědým a žlutým.
Ještě jsem proměřil žlutý s nulou z jiné (bezvadné) zásuvky - dalo to 0V.
Dá se z těchto údajů něco konkrétního usoudit?
Jsou některé dráty narušené?
#105# Pokud umíte měřit jak pokládat otázku, tak se nedivte ničemu! (norm)
Napětí jste zřejmě měřil laciným čínským digitálním multimetrem, který má pro měření střídavých napětí jen dva rozsahy 200 a 600V. Z toho vyplývají podivné naměřené hodnoty. Ke zkoušení v elektrovodné síti je daleko užitečnější použít vadasku, která nereaguje na různé kapacitní proudy v nepřipojených vodičích.
Ve Vašem případě se nejspíš jedná o síť TN-C, zelenožlutý vodič je PEN, černý vodič L a hnědý není zřejmě připojen.
Celková úroveň Vašeho dotazu ukazuje, že nejste odborník a nejbezpečnější bude, když využijete služeb některého místního elektrikáře.
Chce to merit spravnym merakem, nejlip vadaskou.
Draty nejsou pravdepodobne narusene, ale funguje zde kapacitni vazba, takze obyc merakem namerite "bludy".
Vemte nejakeho elektrikare, at se na to mrkne, promeri a zrovna i zapoji a budete mit klidnou hlavu ;)
Quote from: Václav 3 on 01.11.2009, 07:43
Napětí jste zřejmě měřil laciným čínským digitálním multimetrem,
No můj klešťáček není čínský a nebyl zrovna levný. Problém není ani tak v kvalitě nebo zemi původu, jak v tom, že když už něco měřím, měl bych vědět
co měřím a hlavně
jakým způsobem. Pak mě nemůže překvapit, že můj značkový voltmer se vstupním odporem několik (možná desítek) megaohmů ukáže desítky voltů i tam, kde by je člověk nečekal..
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 01.11.2009, 23:31
No můj klešťáček není čínský a nebyl zrovna levný. Problém není ani tak v kvalitě nebo zemi původu, jak v tom, že když už něco měřím, měl bych vědět co měřím a hlavně jakým způsobem. Pak mě nemůže překvapit, že můj značkový voltmer se vstupním odporem několik (možná desítek) megaohmů ukáže desítky voltů i tam, kde by je člověk nečekal..
Plně souhlasím, že velký vstupní odpor digitálního přístroje málo zatěžuje měřený obvod a tudíž je schopen změřit napětí vzniklé pouze parazitní kapacitou kabelu, ovšem mnou zmiňované čínské přístroje měří bludy na střídavých rozsazích i v případě, že se nejedná o výše zmiňovaný problém, usměrňovač a filtrace je provedena velice primitivním a nevhodným způsobem a převod ac/dc má velkou nelinearitu, přístroje nejsou uvnitř stíněné takže stačí vzít přístroj do ruky v jiném místě a naměřená hodnota se změní.
Děkuji všem za odpovědi. ;)
Abych to upřesnil měřil jsem multimetrem UT55 a zminovaný problém se vyskytl jen u jedné zásuvky. Chápu, že vadaska je pro tuto věc vhodnější ale tu nemám a myslem jsem si, že pro ověření, který drát kam zapojit bude multimetr stačit. Navíc pokud by byl měřák nekvalitní tak bych naměřil překvapivé hodnoty i v ostatních zásuvkách. V jiných zásuvkách jsem naměřil normálně 230 V a 0V s maximální odchylkou +-10V. ::)
Ještě mě napadlo to zatížit topnou spirálou (topení z koupelny asi 2,5 KOhmu) a měřit proud >:D, jak by to bylo s těma zlejma kapacitama? Prosím nepište, že je to nebezpečné - měřit to nebudu o:-)
Zmiňovaná zásuvka je v kuchyni. Nemohlo by se jednat o kabel k centrální ventilaci !? Jsem totiž čersvím majitelem tohoto bytu a kdoví co zde prováděl s elektrickou instalací můj předchůdce.
Ještě bych chtěl ubezpečit všechny, že kvalifikovaná pomoc dorazí koncem týdne.
Quote from: japato on 03.11.2009, 14:37
Ještě bych chtěl ubezpečit všechny, že kvalifikovaná pomoc dorazí koncem týdne.
Velmi rozumné řešení, gratuluji (jednicka)
Potom dajte vediet na co prisiel ten elektrikar, tiez ma to zaujima kedze zo stropu my trcia tri droty, hnedy cierny a zelenozlty. Ked som isiel pripojit svetlo tak som si to najskor premeral a tiez mi vyslo medzi ciernou a zelenozltou 230V a hnedou a zelenozltou 80V. Tak teraz neviem. Vraj by to malo byt zapojenie na dvojity vypinac ale preco je tam potom nizke napatie?
Pánové, vykašlete se na digitální měřáky a namáte-li "vadasku" použijte obyčejnou objímku se žárovkou.