Je potrebné v sieti TN-S uzemniť elektrokotol napájaný z podružného rozvádzača,
alebo stačí vykonať ochranu pospojovaním, teda spojiť s PE vodičom
pomocou Bernard svorky, prívod a vývod vody?
#105#
A co si přečíst návod výrobce. :'(
http://www.protherm.cz/component.php?cocode=download&dcid=4
Některý z Rejnoků ,strana 11. Tan se mluví o ochranné svorce (norm)
Dobrý deň pán Franěk.
Ďakujem za odpoveď,máte pravdu, v mojom prípade sa jedná o kotol Thermona a prečítal som si návody aj iných ako Buderus aj spomínaný Protherm,ale nikde sa nepíše výslovne o uzemnení kotla,ale kolega revizák ma donútil uzemniť tento kotol,aj keď z projektu,ktorý sa vám pokúsim poslať ako prílohu,nie je jasné,či sa jedná o uzemnenie,alebo pospojovanie.Nakoľko sa tam uvádza vodič zž 10 mm2.predpokladám,že sa jedná o pospojovanie.
Co vám není jasné z tohoto projektu?
V projekte je zakreslené akoby uzemnenie kotla s zž vodičom 10 mm2, ale keby to bolo uzemnenie, tak by to mal byť min. zž 16 mm2
a nakoľko pri pospojovaní stačí min 6 mm2 max.25 mm2,
z toho usudzujem, že by to malo byť pospojovanie.
Zdá sa mi nelogické, aby si trebárs niekto v v RD vyrábal, alebo ťahal na menší kotol, zemnič.
Podľa mňa znak uzemnenia kotla, je pospojovanie.
Chcem si to overiť nakoľko nemám kontakt na projektanta, ktorý to projektoval.