Domnívám se, že třívodičové připojení zásuvek neodpovídá dřívějšímu systému rozvodů TN-C a bude se jednat o TN-S nebo spíše modifikace TT.
V každém případě se ale jedná o přerušený PE vodič a doutnavkou naindikovaná fáze na tomto, je důsledek vzájemné indukce z vodiče fázového.Pokud nenajdete místo přerušení,doporučuji rekonstrukci rozvodů a do té doby bude nutné alespoň tyto zásuvky zapojit 2vodičově TN-C.
Zásuvky vůbec nemusí být podivné a rovněž nemusí jít o síť TN ani TT.
Pane Jonáši, vaše plně hodnotná a odborná odpověď je přímo úžasná a pro tazatele velice přínosná...
Možná jste mohl napsat, z jakého materiálu je vedení (tipuju hliník). Každopádně, doporučoval bych urychlené přivolání revizního technika, ten už vám poví.
Doutnavkovou zkoušečkou toho moc nezjistíte. Při souběhu kabelů z nichž bude jeden pod napětím se vám doutnavka rozsvítí i na žilách bez napětí. Doporučuji rovněž kontrolu odborníkem. Jednoduchým měřením zjistí příčinu a navrhne řešení. Viz příspěvek p. Kosiny. Jen s malým rozdílem. Zásuvku doporučuji odpojit a neužívat.
Pan Kosina si zřejmě plete tuto diskuzi s placenou službou dostat na svůj dotaz plně vyčerpávající odpověď. Nevím jestli tazatel je laik nebo elektrikář. Pokud by se jednalo o elektrikáře, potom by podle mého názoru napsal, o jakou soustavu se jedná a ne že by soustava měla být TN-C. To by jako elektrikář měl sám zjistit, ovšem samotná doutnavková zkoušečka na to nestačí. O jakou síť se skutečně jedná nám tazatel asi mnoho dašího neřekne. Já jsem ve svém reagování na dotaz připustil ještě další typ sítě, který by si měl elektrikář vyvodit. Skutečný stav je ale možné zjistit až přímo na místě. Za to nám to odborně vyhodnotil pan Kosina, který na základě poblikávající doutnavkové zkoušečky, možná v rukou laika, dává na dálku doporučení, aby při případném nezjištění údajně přerušeného vodiče PE, byla provedena rekonstrukce rozvodů a do té doby zapojit zásuvky 2vodičově TN-C. Není nic horšího, než provádět zásahy v el.instalaci, třeba jenom na přechodnou dobu, když vlatně nevíme, jedná-li se o síť TN, TT nebo v ojedinělých případech o síť IT ! Bravo pane Kosino ! Tazateli v každém případě doporučuji zajistit si odborníka, který elektrickou instalaci na místě prověří.
Vedení je Cu, s tím domem je to složitější, byl v průběhu desítek let různě přistavován, někde vede Al někde Cu. Mám z toho celkově opravdu obavy. Nikdo neví co kam vede, jistič pro zásuvky kryje i některá světla. Část prvního patra visí na 3f jističi pro sporák v přízemí apod..
To Jonáš:
bezvýhradně s Vámi souhlasím, někteří pisatelé se za každou cenu snaží uplatnit, ber kde ber. Ale rady na dálku, když vůbec není jasné, o co vůbec jde, to je tedy síla.
To, že svítí doutnavka při doteku na ochranný kolík zásuvky, může být např. z těchto příčin:
1) Na ochranném kolíku je fázové napětí.
2) Ochranný vodič (u 3 vodičového zapojení) připojený na kolík není připojený k ochranné sběrnici a indukuje se napětí v přívodu.
3) Ta nejzáhadnější přícina, s kterou jsem se setkal, je napětí na dotýkající se osobě, z důvodu napětí v podlaze a pod. (například porušená izolace fázového vodiče v omítce). Pak při doteku na jakoukoliv uzemněnou část doutnavka svítí.
Zkuste se doutnavkou dotknou něčeho, co má skutečně potenciál zemně, třeba radiátoru topení, plynového nebo vodovodního potrubí a pod... Pokud doutnavka svítí, máte problém!
Na ochranném kolíku v zásuvce by v žádném případě neměla doutnavka svítit, ať už je použitá jakákoliv síť. Ochranný vodič je pravděpodobně přerušen, popř. není vůbec připojen. V tomto případě jde určitě o nějaký problém.
Možné závady výstižně popsal p. Beláň.
Děkuji panu Beláňovi, Hasalovi a Kosinovi za odpovědi, vodič byl skutečně odpojen. Uzemněný radiátor doutnavka neindikuje, vůči fázi potenciál má, takže si myslím, že uzemnění je v pořádku. Jinak mne na tomto serveru zaráží ostré invektivy některých přispěvovatelů do diskuzí. Domníval jsem se, že smyslem tohoto fóra je hovoření o různých problémech a k problémůn se většinou najde nějaké řešení a pokud je někdo ochoten nežištně poradit tak v tom nevidím nic špatného. Pokud by si myslel, že je pod jeho úroveň bavit se s laikem, tak to přece nebude dělat, že?
Jen poznámku k bodu tři pana Beláně.Je možno opravdu považovat velkou kovovou plochu ústředního topení za dobře uzemněnou? Víme to určitě? Zkoušel někdo změřit napětí mezi kolíkem a radiátorem? Kde je v tomto případě chyba.