Jak zmenit chod motoru na pohonu branky?
V navodu je napsane ze mam zamenit kabely motoru, ale neni napsane ktore? Prikladam schemu ridici jednotky.
#105#
Předpokládám, že řešíte situaci, kdy se vrata mají zavírat a ony se naopak otvírají.
Podle připojené dokumentace by mělo dojít k reverzaci motoru přepojením vodičů na svorkách U a V, tj. těch, mezi kterými je zapojen běhový kondenzátor motoru.
Quote from: Václav 3 on 07.11.2009, 06:46
Předpokládám, že řešíte situaci, kdy se vrata mají zavírat a ony se naopak otvírají.
Podle připojené dokumentace by mělo dojít k reverzaci motoru přepojením vodičů na svorkách U a V ...
...neboli svorky č. 31 a 32.
BTW : Na obrázku je u silového přívodu (svorky 1 a 3) uveden požadavek na
proudový chránič 6A (IC=30mA).
Jestli tam takový opravdu máte, můžete o něm sdělit bližší informace (výrobce, typ..) ? :o
Asi mysleli toto a nepřesně to specifikovali
Quote from: Kamil Novák on 07.11.2009, 15:05
...neboli svorky č. 31 a 32.
BTW : Na obrázku je u silového přívodu (svorky 1 a 3) uveden požadavek na proudový chránič 6A (IC=30mA).
Jestli tam takový opravdu máte, můžete o něm sdělit bližší informace (výrobce, typ..) ? :o
A nemaju to byt svorky 30 a 32?
Samozřejmě svorky 30 a 32, kolega Novák se asi přehlédl.
TO Szabo + Václav III. :
Samozřejmě máte pravdu, (jednicka) (poklona) klávesnice byla rychlejší než hlava. :(