Chystáme se postavit na zahradě dřevěný altán a když jsme před lety dělali odvod dešťové vody, položili jsme vedle jednu trubku navíc (třeba na hadici k čerpadlu)...
Pokud máme v těsné bízkosti dvě trubky zakopané v zemi, z nichž jedna slouží k odvodu dešťové vody ze střechy, je možné druhou trubku použít pro elektrický kabel?
Kabel CYKY3x2,5 by sloužil k osvětlení zahradního altánu a možná i pro zásuvku, samozřejmě vše by bylo připojeno přes proudový chránič.
#105#
Já bych se toho nebál, ale za podmínky použití kabelu co je určený do země což mám pocit "obyčejný CYKY" není.
Quote from: Dingo on 07.11.2009, 21:06
Já bych se toho nebál, ale za podmínky použití kabelu co je určený do země což mám pocit "obyčejný CYKY" není.
Proč myslíte?
Nedejme na pocity a hovořme pouze o tom, co víme jistě. A jistě víme, že obyčejný CYKY se normálně ukládá do země. Dokonce mu nevadí ani mokro.
Mám normu ČSN 37 5054. Je pravda, že už je neplatná, ale přece jen:
Pro klidnou vodu (předpokládám, že v trubce není Niagara) se přednostně používá AYKY, CYKY ( tab.2). Nechce se mi věřit, že v roce 1967 by bylo PVC kvalitnější, než dnes.
A dle ČSN 33 2000-5-52 se kabely mohou uložit i bez ochranných trubek 1m pode dnem a zasypat oblázky, někdy ještě doplnit těžkými kameny. A že se k tomu dostane voda je nasnadě.
Děkuji za odpovědi, myslím že už mám jasno (dance)