Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Martin Hudec on 13.11.2009, 13:03

Title: Musí byt STOP tlacitko u stavenišťového rozvaděče uzamykatelné?
Post by: Martin Hudec on 13.11.2009, 13:03
Aké požiadavky musí splniť staveniskový rozvádzač aby naň mohla byť vystavená RE?

Ide mi hlavne o hlavný vypínač a o stop tlačítko.
Musi byť uzamikaťelné?


#105#
Title: Re: Musí byt STOP tlacitko u stavenišťového rozvaděče uzamykatelné?
Post by: Radek Kroutil on 13.11.2009, 22:56
ČSN 332000-7-704
odpovídám pouze na otázku v nadpisu
Title: Re: Musí byt STOP tlacitko u stavenišťového rozvaděče uzamykatelné?
Post by: Martin Hudec on 13.11.2009, 23:37
Ďakujem
Mam takúto informáciu:
Každý staveniskový rozvádzač by musí mať uzamknutelný hlavný vypínač (vo vypnutej polohe)
Central stop tlačítko
Zapínacie tlačítko.
To je požiadavka revízneho technika.
Tú otázku som zle napísal takže som rád že sa niekto v nej zorientoval.
Title: Re: Musí byt STOP tlacitko u stavenišťového rozvaděče uzamykatelné?
Post by: František Šohajda on 14.11.2009, 07:05
Poznámka.... nevím co chcete na STOP tlačítku zamykat??

#105#
Poznámka: Nevím co chcete na STOP tlačítku zamykat?
Title: Re: Musí byt STOP tlacitko u stavenišťového rozvaděče uzamykatelné?
Post by: Štefan Beláň on 14.11.2009, 08:01
TO Hudec
Tlačítko ZAPNUTO, pokud se využívá jako HLAVNÍ VYPÍNAČ, může a někdy musí být uzamykatelné ve vypnuté poloze.

Tlačítko CENTRÁL [TOTAL] STOP naopak musí být trvale přístupné a nesmí se zamykat. Je pouze požadavek, pro některé aplikace, aby byla aretována poloha tlačítka ve vypnutém stavu.