Aké požiadavky musí splniť staveniskový rozvádzač aby naň mohla byť vystavená RE?
Ide mi hlavne o hlavný vypínač a o stop tlačítko.
Musi byť uzamikaťelné?
#105#
ČSN 332000-7-704
odpovídám pouze na otázku v nadpisu
Ďakujem
Mam takúto informáciu:
Každý staveniskový rozvádzač by musí mať uzamknutelný hlavný vypínač (vo vypnutej polohe)
Central stop tlačítko
Zapínacie tlačítko.
To je požiadavka revízneho technika.
Tú otázku som zle napísal takže som rád že sa niekto v nej zorientoval.
Poznámka.... nevím co chcete na STOP tlačítku zamykat??
#105#
Poznámka: Nevím co chcete na STOP tlačítku zamykat?
TO Hudec
Tlačítko ZAPNUTO, pokud se využívá jako HLAVNÍ VYPÍNAČ, může a někdy musí být uzamykatelné ve vypnuté poloze.
Tlačítko CENTRÁL [TOTAL] STOP naopak musí být trvale přístupné a nesmí se zamykat. Je pouze požadavek, pro některé aplikace, aby byla aretována poloha tlačítka ve vypnutém stavu.