Je možné umístit domovní rozvaděč na hranici schodů?
#117#
Před rozvaděčem musí být zachována volná, rovná, montážní plocha min. 80cm. Pokud tento prostor zachováte, pak není problém.
Problém může ještě nastat, pokud je schodiště v únikové požární cestě. To pak platí daleko přísnější pravidla, alespoň co se týče samotného rozvaděče.
znamena to tedy, ze pokud pred samotnym rozvadecem bude volna plocha 80cm, muze byt klidne na hranici schodu?
Omlouvám se, právě jsem koukal do ČSN 33 2130 a tam je v článku 5.1.9 jasně uvedena ještě jedna maličkost, kterou jsem opomněl a to, že mnou popisovaný prostor nesmí být nad schody.
Takže na hranici schodů zapomeňte. Šířka tohoto prostoru pak musí min. v půdoryse umožnit bezpečnou manipulaci s el. přístroji v rozvaděči.
Takže: rozvaděč na hranici schodů rozhodně ne.
Co je myšleno "na hranici schodů"?Pokud je rozvaděč na rovné podestě a je dodržena míra 80cm,nevidím problém.Pokud zmiňovaných 80cm zasahuje do ramene schodiště je to špatně.
Už jsem se setkal s rozvaděčem nad posledním schodem na schodišti....provozu to nevadí ale ta práce s s výměnou jističe, revizí!!
Proto doporučuji se držet norem a nedávat je tam.