Žlutozelený nejprve zapojte na svorku PE a pak propojte PE s N.
Takže zapojit dle schéma C akorát propojím N s PE ?
Ano.PE s N.
Podle návodu od výrobce tam nikde nevidím spojení N s PE. Viděl bych to na druhou variantu.
Záleží,jak to vypadá na svorkovnici přímo v tom sporáku.Běžně tam bývají mezi PE a N originál propojky.Zase to vidím tak,že jeli pan Čadský laik(jako že určitě je,jinak by se neptal na zapojení sporáku),tak by si měl pozvat kvalifikovaného elektrikáře,ať mu to spíchne dohromady.
No to co je v návodu asi počítá s novou elektroinstalací kde jsou asi oddělený N od PE...
Zapojil jsem to podle příspěvku v 19:43 a zdá se že to funguje :-) Díky za radu!
PS: bude mi uznána záruka když to nepřipojil kvalifikovaný pracovník ?
Ještě nám pane Čadský napište, zda ty dráty, co "koukaj" ze zdi, jsou plný drát měděný či hliníkový a nebo "licnový" měděný.
No s tou zárukou to bude asi horší.Nepotřebujete do záručáku náhodou razítko oprávněné osoby?Jestli ano,tak si toho elektrikáře musíte stejně zavolat.
Kabely jsou měděný "licny"...
V návodu píšou že ho má připojit kvalifikovaný pracovník, takže asi budu muset fakt někoho pozvat,aby na to mrknul a dal mi asi nějakej papír... no snad někoho seženu a nebude to stát hodně Kč
)JK55( Pokusím se o odhad ceny :
pokud máte koukající kabel asi 1,5-2m dlouhý počítejte jen práce+cesta.
v místě - cesta asi 70,-Kč (paušál)jinak 8Kč/km
- práce asi 1/2hod počítá se hodina 180,-
tak že asi za 250,- korun,
(pokud kabel není tak dlouhy počítejte asi 200,-Kč na víc za materiál)Neuvažuji vypínač (sporákovou kambinaci) není bezpodmínečně nutná. To není dogma -nevidím skutečnost, to je odhad.
tak jak to teda má být,aby to bylo bezpečné a aby to fungovalo tak jak má???
Já už to mám připojený včetně 3pól.vypínače takže mi jde jen o zkontrolování a případný potvrzení...
Jediné správné připojení je varianta 3, tak jak uvedl i p. Horský. Musí se propojit svorky 4+5+PE.
Úvaha p. Janouška je chybná, protože si nevšiml, že varianta 2 je zapojení na sdružené napětí 230V!!
Nikde tady nepadlo to podstatné.
Má ten zelenožlutý vodič PEN co kouká ze zdi průřez alespoň 10 mm2?
p.Fuksa,vy už jste někdy připojoval sporák kabelem CGSG nebo CYSY 4Bx10mm2 ?
A proč by měl mít zelenožlutý vodič PEN co kouká ze zdi průřez alespoň 10 mm2 ? Vždyť se může jednat o starší elektrickou instalaci a na připojení sporáku to nemá vliv. K rozdělení PEN vodiče stejně dojde, tedy při správném zapojení. Při zapojení kabelu přímo se PEN rozdělí až na připojovací svorkovnici sporáku, jinak v připojovací krabici nebo ve sporákovém vypínači.
p.Fuksa se asi spletl
To Štefan BELÁŇ Máte pravdu, díval jsem se pouze na horní řádek se svorkovnicí.
Chlapííí! Už je to připojený! Pán potřebuje jen to razítko!!!
Ještě bych na to mrknul, jestli ta šnůra od vypínače (sporákové kombinace) není náhodou v trubce, obvykle se to tak dělá. Pokud ano, šňůru bych vyměnil za např. 5Cx 2,5, rozdělení N a PE by bylo v tom vypínači. U šňůrových přívodů by měl být oddělen vodič N a PE. Propojky mezi N a PE běžně ve sporácích (nových) nebývají.
To: Jaroslav Hasala
Jo propojky mě překvapily loni. Známý chtěl zapojit nový sporák a já ty propojky hledal ale nenašel. Tak jsem ho normálně zapojil, zapnul sporákovou kombinaci a když jsme nahodili hlavní jistič domu tak jsem našel propojky fází pod svorkovnicí. Bylo to tak nízko že nebyly vidět, velice vhodná konstrukce :-) a já byl za blbce (asi i právem).
To: pan Horský
Přečtěte si znovu původní dotaz.
Odkud začíná nová instalace? Minimálně od koukajících drátů ze zdi. To ani nevíme od čeho ty dráty jsou, zda by v rámci připojení nového zařízení neměl být řešen celý přívod. Ale vycházejme z té minimální verze. Nový přívod ke sporáku, který tam teď není, musíme již řešit dle současně platných předpisů. A protože v několika uvedených příspěvcích se řeší propojení svorky PE a N přímo ve sporáku musí být vodič PEN v přívodním vedení o průřezu min 10mm2 v souladu s ČSN 332000-5-54. Takže se musí použít vedení, které sám uvádite ve svém dotazu na mně.
Tímto reaguji i na příspěvek pana Jonáše, pokud připustíme, že čouhající dráty ze zdi jsou stávající instalace, bude nutno provést připojení sporáku 5ti vodiči, jak uvádí pan Hasala ve svém příspěvku.
P.S. Aby diskuze neskončila - v úvodním dotazu není uvedeno, zda se jedná o síť TN, TT nebo IT.
To Fuksa:předpokládám,že si tazatel koupil nový el.sporák,který chce připojit na stávající kabel,na který byl napojený starý sporák.Doufám,že tazatel těmi dráty čouhajícími ze zdi,myslel kabel jako celek a né jako čouhající jednotlivé žíly.To mi přijde takové ujeté,i když možné je všechno.Pak by to ovšem bylo úplně o něčem jiném.
To Hasala:sporáky mají stále propojky,ale nejsou instalovány orig.mezi N a PE,ale mezi fázemi.Pan
Alin se o tom již přesvědčil.
Ano, propojky mezi fázemi - s tímto mám podobnou zkušenost jako p. Alin :-)
Ovšem propojky mezi N a PE rozhodně běžně nebývají.
Dále, netvrdím, že je bezpodmínečně nutné vyměnit celé přívodní vedení ke sporáku. Ale bývalo zvykem (dobrým) napojovat sporáky z vypínače (sporákové kombinace) šňůrou uloženou v trubce toy. Pokud je tedy šňůra uložená v trubce a pokud je stávající šňůra pouze čtyřžilová, bylo by více než vhodné tuto šňůru vyměnit za pětižilovou.
Podle citace otázky nejlépe na uhlí, aby nebyl průser. Možná i na dříví.