Nejvhodnějším místem pro umístění svodiče bleskových proudů by byl nejspíše bývalý hlavní rozvaděč. Zde by byla možnost umístit kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNventil nebo pouze svodiče bleskových proudu DEHNbloc Maxi. Potřeboval bych vědět pozici tohoto rozvaděče v budově, zda je blízko stěny, kudy vstupuje napajecí vedení či zda se nachází uprostřed budovy, také kde se nachází elektroměr/y a jestli by se jednalo v tomto případě o zapojení před elektroměrem. V případě, že by se mezi svodičem bleskových proudů a bytovými rozvaděči nenacházeli nějaké další spotřebiče / tlf. ústředna EZS / tak by přicházeli v úvahu 3 x DEHNbloc Maxi rep. 4 x v případě TNS přívodu.
Do bytových rozvaděčů každopádně osadit ještě svodiče přepětí DEHNguard TNS/ TNC nebo novinku DEHNguard LI zase v provedení TNC či TNS.
Rozhodně nezapomenout na ochranu tlf. vodičů a zabezpečení stejného potenciálu mezi tlf. přívodem a napájecím vodičem.
Další slabinou je u RD televizní anténa.
V případě potřeby další konzultace jsem vám k dispozici na info@dehn.cz.
Hodně informací naleznete zde na www.elektrika.cz nebo na www.dehn.cz
Díky za odpověď. K vašim doplňujícím dotazům: Bývalý hlavní rozvaděč je uprostřed budovy v přízemí, napájecí vedení vstupuje do rozvaděče ze spodu. Elektroměry jsou v pilířku v oplocení. Mezi hlavním rozv. a bytovými rozvodnicemi není žádný spotřebič. Nakonec jsem si uvědomil, že vzdálenosti rozvodnic od býv. hl. rozv. budou větší (nevím jestli to má nějaký význam), cca 3, 5, 8.
Problém vidím v tom, že v bytových rozvodnicích nebude volný ani modul :( Myslel jsem právě na kombinované svoidče B+C.