v jaké minimální výšce je dovolené tažení vn kabelů nad zemským povrche. Jinak jake ochrané opatření je třeba vikonat na chránění kabeláže ,nestačí uzavřít kabel do kabelové lávky do výšky 1,5m?
#105# V které zemi se člověk ptá tázací větou typu? "vn IT 22kV je ve výšce 1,5 m je to možné?". Pokus chci dostat solidní odpověď, neptám se jako idiot!
Pokud by někomu chyběl zbytek tak je zde ... Dobrý dne Prosim takový dotaz Děkuji V.)
Nejmenší možná vzdálenost 22kV od přístupných ploch je 6 m, neobdělávané pozemky 5 m, nepřístupné pozemky 3 m
Quote from: stanislav mikeska on 22.11.2009, 09:23
Nejmenší možná vzdálenost 22kV od přístupných ploch je 6 m, neobdělávané pozemky 5 m, nepřístupné pozemky 3 m
To je nějaká novinka o který nevím? :o
Nevím co je to vikonat, jestli to znamená naprojektovat, pak ano, souhlasím.
Určitou inspiraci najdete zde: http://www.infoenergie.cz/web/root/energy.php?nav01=3&nav02=215
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.11.2009, 09:54
To je nějaká novinka o který nevím? :o
Nevím co je to vikonat, jestli to znamená naprojektovat, pak ano, souhlasím.
Určitou inspiraci najdete zde: http://www.infoenergie.cz/web/root/energy.php?nav01=3&nav02=215
Pane Svejkovský proč se posmíváte "boblo" kdo udělal chybu v gramatice ve slově vykonat??? Nesvědčí to o Vašem charakteru nic dobrého, možná to nechápete, ale v Čechách je dost cizinců...........
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 22.11.2009, 09:54
To je nějaká novinka o který nevím? :o
Pletete si výšku a ochranné pásmo!
Zákon 458/2000 v §46 odst. 3) písm. a) nařizuje ochranné pásmo okolo závěsného kabelového vedení jaké? Jeden metr!
Kde jste vzal ty vaše metry nevím, to byste ve městě nenatáhl ani kabel.
PS: Na tomto fóru se předpokládá určitá úroveň projevu. Má-li tazatel problémy s gramatikou, ať si zapne korektor.
Děkuji panové
Asi jsem to špatně uvedl,ale řeším pokladku vn kabelů na kabelovém mostě (horkovod) ,který je umístěn ve výšce 1,5m ,,Tato výška od země se mi nezdá",proto navrhuji kabel umístit do kabelového žlabu a ponechat ve výšce 1.5 m ,ale nevím abych nebyl v rozporu s normou .
Quote from: boblo on 23.11.2009, 08:47
...ale nevím abych nebyl v rozporu s normou .
V žádné normě to nenajdete. Záleží také na prostoru, kterým má vedení procházet, to neuvádíte. Jiné to bude na Václaváku a jiné v ČKD.
Ve smyslu ČSN 73 7505. Předepsané vzdálenosti jsou:
d)300 mm k povrchu plynovodního potrubí
e)300mm k povrchu vodovodního potrubí
f)400mm k povrchu tepelné izolace parovodního resp. horkovodního potrubí
Jsem našel akorá :-[ tak nevim ,ale děkuji V.)