Na tento jistič lze napojit maximálně 10 zásuvek, ale je potřeba si uvědomit, co na ně bude připojeno.
Jinak ze světelného okruhu může být napojena jedna zásuvka.
váš problém je nejlépe řešit na místě s odborníkem a ten vám řekne co a jak.
Na jednom okruhu smí být max. deset zásuvek, bez ohledu na jistič. Jistič určuje max. současný příkon, u jističe 10A je to 2300 VA (230V * 10A), u jističe 16A je to 3680 VA (230V * 16A).
Zásuvky ze světelného okruhu nelze doporučit, ale při dodržení určitých zásad je lze provozovat, na bezpečnost to vliv nemá. Pokud máte pochybnosti o elektroinstalaci nebo s ní máte nějaké problémy, nechejte ji prohlédnout odborníkem, nejlépe revizním technikem. Ten by měl situaci na místě zhodnotit, popř. navrhnout nějaké řešení.
Po rekonstrukci elektroinstalace by měla být revize samozřejmostí.
A abych vnesl trochu zmatku do diskuze zeptám se :
Počet zásuvek chcete vědět v rámcu EU nebo CZ.
Jsou místa na této planetě spadající do EU kde toto není tak úplně jasné.
V Sasku zjednodušeně platí : jeden jistič = 1 místnost,světlo, zásuvky dle In 16*230V t.j. 3680W.
v CZ platí :
na jednom okruhu smí být max. deset zásuvek, bez ohledu na jistič.
Jako blbý příklad uvedu : V CZ dle norem není možné montovat aktivní hromosvod. Není zde norma podle které se reviduje. Viděl jsem jej na mnoha nových stavbách a viděl jsem jej i odrevizovaný v rámci EU(platí slovenská a francouzská norma). Tak se ptám sám sebe : co mohu a co né?? 8)
To: pan Kořínek
Ten příklad je opravdu blbý. Nikde v českých normách není zakázáno používat aktivní hromosvod. Pouze je nutno dodržet prvotně zásady dle ČSN 341390. Poté si můžete přidat aktivních hromosvodů kolik chcete. Ideální je, když si ho namontuje váš soused, máte jistotu, že do vašeho objektu neudeří. Mimochodem, pokud je mi známo slovenská norma na aktivní hromosvod byla zrušena.
Vidím pane Fukso, že jste příznivec myšlenky, co není zakázáno, je dovoleno! To už tu říkal jeden monarcha. Bohužel nesouhlasím a už vůbec nesouhlasím s tím, že budu mít jistotu ochrany při použití aktivního hromosvodu na sousedově vile. Ani výzkum a pokusy v Malajsii neukázali takové výsledky aktivního hromosvdu aby omráčili svět. Nevím, které prvotní zásady máte na mysli z ČSN 34 1390 a jak jste spočítal, že ten jeden ztopořený drát s jedním svodem vás ochrání? Počítáte s nějakým rizikem? O zrušení slovenské normy zatím nevím, ale je tu ještě francouzská. Bohužel jsem konzervativní typ a tak zastávám hromosvod Diviše či "Frekýho" z US. :zz:
To: pan Kořínek
Vážený kolego, trochu mě překrucujete.
Nenapsal jsem, prvotní zásady, ale prvotně. To znamená, že objekt musí mít řádný hromosvod dle ČSN 341390 a pak se může přidat aktivní. Dále jsem nic nepočítal, norma jasně stanoví, jak se řeší ochranný prostor objektu a potřebný počet svodů. A pokud se týká aktivních hromosvodů jsem spíše zastáncem myšlenky, že pokud někdo chce vyhazovat peníze, tak ať je vyhazuje. Tomu, zda jsou funkční nebo účinné uvěřím až je schválí mnou uznávaný největší odborník v ČR na hromosvody ing. Popolanský.
Mimochodem, již jste četl návrh nové normy na hromosvody? To se budem divit všichni.
To Fuksa:
STN 341391 pre aktívne hrozvody je podľa dnešného výpisu z SUTN stále platné. Chcem sa však vrátiť k zásuvkám. Naopak, STN(ČSN)332130 je však už na Slovenskú zrušená od cca polovice r.2005, takže neviem dokedy bude v ČR platiť. Takže s tými zásuvkami 10ks na jeden obvod už v SR neplatí a vychádzať sa musí podľa istenia ako uvádza p. Hasala a z rady 33 2000... .
To: pan Selezan
Díky za informaci.
Na jeden jistič lze zapojit 10 zásuvek, při čemž se dvojzásuvka považuje ze jednu.
Quote from: Roger on 20.03.2015, 16:05
Mimo vaseho opakovani slova "ulet" neuvadite nic noveho...
Quote from: Roger on 20.03.2015, 16:05
Ps: jasne, normy jsou normy, viz odkaz vyse, doporucuji precist o praci nkterych eletrikaru...
Quote from: Roger on 20.03.2015, 16:05
...
Me by napriklad ohromne zajimalo, jaky bude rozdil v impedanci obvodu mezi 10 a 15 zasuvkami - muzete dolozit nejaka fakta z real life? ...