Potreboval by som nejakym sposobom zistit aku velku UPS-ku potrebujem do serverovne. potreboval by som zistit nejaký realny odber. Ked zmeram prud nejakym kliestovym ampmetrom a vynasobim napatim - 230 dostanem sa k nejakym realnym cislam alebo to treba este vynasobit este niecim inym ? je na to nejaky rozumny vzorec ? Nepotrebujem ziadnu velku presnost iba hruby odhad.
PS: vo fyzike som nebol dobry.
Mě jako veličina vhodná k násobení připadá čas po který chcete, nebo potřebujete zálohovat provoz serverů při výpadku el energie. Já osobně bych přidal jěště 20-30% protože i baterie v UPS ztrácejí časem kapacitu. Každý UPS má na sobě údaj jaký výkon je schopný dodávat po jakou dobu. Zdánlivý příkon serverů zjistíte vaším kleštovým ampérmetrem(naměřená hodnota*napětí sítě). Takže už jen potřebujete vědět jak dlouho chcete být v provozu při výpadku elektřiny. Pokud se jedná o výkon typu do 5kVA a chcete provozovat servery po delší dobu přidejte k té vaší UPS třeba i malou elektrocentrálu. Stejně pojede max několik málo hodin ročně tak vyhový i laciná z baumaxu nebo odkudkoli. Akorát ji umístěte někam do dobře větrané místnosti kde nebude smradit a nikomu vadit hluk.
Jeden známý má na firmě UPS v ceně statísíců, kterou zálohuje z akumulátorů!! asi 110-120 stanic+severovnu po dobu neuvěřitelných 2 hodin. Dost dobré, ale dost drahé řešení.
<p>Pokud jsem potřeboval navrhnout vhodnou UPS a to mnohdy pro průmyslové aplikace, obrátil jsem se na prodejce UPS (myslím opravdové profi prodejce , co zastupují 2-3 světové výrobce, které i dováží, prodávají a servisují), popsal jaký proud a jak dlouho potřebuji odebírat a oni ochotně navrhli několik možných typů ke koupi. Pokud vycházíte pouze z reklamních letáků v maloobchodě, počítejte, že skutečná kapacita je vždy nižší než se uvádí. Nenechte se mýlit zdánlivým výkonem VA uváděným, ale hledejte v technických katalozích skutečný výkon ve W a dobu po kterou jsou tento schopné dodávat.</p>