Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Martin Kafka on 29.11.2009, 20:28

Title: Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
Post by: Martin Kafka on 29.11.2009, 20:28
Při pokládce plynového nebo vodovodního plastového potrubí používají firmy jako "vyhledávacího" vodiče CY zž vodiče. Dle mého názoru je tato barva vyhrazena pouze pro PE nebo PEN.

Je toto možné a neodporuje to nějakým normám?
Jak se potom má zachovat elektromontážník, když vidí zž vodič koukající u plastové trubky trčící ze země? Připojit na HOP či ne?

#uft#
Title: Re: Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
Post by: Oliver Mička on 29.11.2009, 21:41
no neviem ako u vás ale  u nás ked som naposledy videl ako robily plyn použily čierny CY 2,5mm
Title: Re: Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
Post by: Lukáš Malík on 29.11.2009, 22:32
Co vím, tak nám dávali také černý drát...
Title: Re: Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
Post by: Tomáš Jarovec on 29.11.2009, 23:53
Také jsem viděl při pokládce zelenožlutý. Když plyn, tak žlutá  :)
Ani nevím, jestli jsou ty vodiče pospojeny a jestli je plynaři uzemňují. Kdyby takto tenkými vodiči začaly téct vyrovnávací proudy, asi by to nebylo úplně šťastné.
Title: Re: Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
Post by: Petr Liskar on 30.11.2009, 00:04
Quote from: Kafáč on 29.11.2009, 20:28
Při pokládce plynového nebo vodovodního plastového potrubí používají firmy jako "vyhledávacího" vodiče CY zž vodiče. Dle mého názoru je tato barva vyhrazena pouze pro PE nebo PEN.

Ano, zelenožlutá je vyhrazena pro PE(N), ale jen v elektroinstalacích. Nebo chcete tvrdit, že se nesmí přivázat krmítko pro ptáky zelenožlutým drátem?? 


Quote from: Kafáč on 29.11.2009, 20:28
Je toto možné a neodporuje to nějakým normám?
Jak se potom má zachovat elektromontážník, když vidí zž vodič koukající u plastové trubky trčící ze země? Připojit na HOP či ne?
#uft#

Montážník postupuje podle projektu...  ;)
Title: Re: Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 30.11.2009, 06:53
Použití signálního vodiče jsme diskutovali s plynaři. Opravdu se používal zelenožlutý. Bránili se orgumentem, ža se nejedná o elektrické zařízení.
Pokud vím, součesné TPG už požadují vodič červený.
Title: Re: Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
Post by: Pavel Horský on 30.11.2009, 07:53
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 30.11.2009, 06:53
   Bránili se orgumentem, ža se nejedná o elektrické zařízení.



Divný argument. Podle nich se nejedná o elektrické zařízení. To mohou tvrdit jen do doby, než na vodič připojí zkušební signál.
Title: Re: Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 30.11.2009, 08:13
Diskutoval jsem s kolegou plynařem celkem vášnivě. Oni jsou na svoje roury dost hákliví a celkem ignorují ostatní vyhrazená zařízení. Cítí se tak nějak nadřazení ostatním. Když jsem argumentoval tím, že nějaký elektrikář omylem vleze do jejich šachty a bude koukat na nepřipojené zelenožluté dráty, odpověděl, že tam nemá co dělat a basta.
Argument, že je to proti normám ignoroval, je normy nezajímají, oni mají svoje TPG!
S plynaři se někdy těžko diskutuje.
Title: Re: Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
Post by: Radek Červený on 30.11.2009, 08:16
Hlavně si myslím, že se zde diskutuje o ničem. Pokud vidím, že ze země vylézá žlutá plastová roura s plynovým uzávěrem a u ní čouhá měděný drát, tak i Kolesovi snad bude jasné, že se jedná o drát signální a nebude řešit barvu izolace.
Pokud se najde nějaký ,,borec,, který bude špekulovat nad tím, k čemu jinému ten drát vyzužít, tak ho patří nakopat.... však víte kam  ;)
Title: Re: Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
Post by: rejpal2 on 01.12.2009, 23:30
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 30.11.2009, 08:13
S plynaři se někdy těžko diskutuje.


S elektrikáři se taky někdy těžko diskutuje. To víte, každý vidí svět z poněkud jiného pohledu a jen ten jeho mu připadá nejsprávnější.