Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Marek Barabáš on 03.12.2009, 12:22

Title: Musí se dělat revize instalací a spotřebičů v divadlech?
Post by: Marek Barabáš on 03.12.2009, 12:22
Obracím se na vás s dotazem ohledně instalací audio technologie pro divadla apod.
- Je nutné provádět nějakou periodickou revizi provedené instalace např. v divadlech a podobných prostorách, z hlediska přístrojů, které samozřejmě mají značku CE a jsou doloženy prohlášením o shodě.?
-Jedná se o zesilovače, mixpulty, dynamické procesory, efektové procesory)
-Jak je to s periodikou revizí elektroinstalace? (zásuvky, rozvaděče)




#uft#
Title: Re: Musí se dělat revize instalací a spotřebičů v divadlech?
Post by: Štefan Beláň on 03.12.2009, 14:49
TO: Barabáš

Na tolik otázek najednou se špatně odpovídá.  :-\

Zkuste si přečíst tyto dvě základní normy a budete moudřejší. ::)

1) Pro kina platí norma 33 2410 ed. 2.
2) Pro divadla a kulturní objekty ČSN 33 2420 ed. 2.

PS: Důležitá je třída kina či  kategorie divadla a počet shromažďovaných osob. Od toho se vše odvíjí.
Title: Re: Musí se dělat revize instalací a spotřebičů v divadlech?
Post by: Jan Alin on 03.12.2009, 15:27
Quote from: Marek Barabáš on 03.12.2009, 12:22
- Je nutné provádět nějakou periodickou revizi provedené instalace např. v divadlech a podobných prostorách, z hlediska přístrojů, které samozřejmě mají značku CE a jsou doloženy prohlášením o shodě.?

-Jak je to s periodikou revizí elektroinstalace? (zásuvky, rozvaděče)


Ano je to nutné v obou dotazovaných případech, pro určení periody je málo informací.

Title: Re: Musí se dělat revize instalací a spotřebičů v divadlech?
Post by: František Šohajda on 03.12.2009, 16:50
Nejsem odborník na divadla ale norma ČSN 331500 platí pro každou elektrickou instalaci a tudíž i pro divadla! (norm)
Jak už napsal kolega Beláň , jsou tam nějaké počty osob ....do a od ?
Title: Re: Musí se dělat revize instalací a spotřebičů v divadlech?
Post by: Jaroslav Hasala on 03.12.2009, 17:14
V divadlech, kinech, kuturních domech apod. se dá předpokládat více než 250 osob. Podle ČSN 33 1500 vychází tedy lhůta revizí na 2 roky.
Co se týká instalované technologie, pevné části instalace by se měly revidovat současně s ostatní instalací, t.j. jednou za dva roky.
Přenosné spotřebiče s připojením ze zásuvky 230V se mohou revidovat podle normy pro revize spotřebičů - ČSN 33 1610.
Postupy z ČSN 33 1610 lze aplikovat i na pevně připojené spotřebiče.
Title: Re: Musí se dělat revize instalací a spotřebičů v divadlech?
Post by: Jaroslav Jonáš on 03.12.2009, 19:45
Původ revizí elektrických instalací a dalších zařízení začíná právě v divadlech, a to již za první republiky. Ne že bych to samozřejmě pamatoval, ale zmiňovaly se o tom některé odborné články. Tehdy byla el.instalace poměrně jednoduchá, ale v divadlech s ohledem na koncentraci lidí na poměrně malém prostoru, nesnadný únik a velké množství dobře hořlavého materiálu se něco jako revize zavedlo a údajně se prováděly dost často, snad každý rok. Později se revize rozšířily do všech druhů objektů. Takže i na veškeré elektrické spotřebiče a elektrické zařízení, používané nejen v divadlech - revize ANO.
Title: Re: Musí se dělat revize instalací a spotřebičů v divadlech?
Post by: Otakar Dosbaba on 04.12.2009, 16:13
Kolega Hasala to napsal vyčerpávajícím způsobem a já jen doplním, že konkrétně o tom pojednává čl. 7.2.1 v ND ESČ 33.01.03. Jde o shromažďovací prostory od 200 osob.
V ČSN 33 2420, ...10 ed. (i "ne-ed"  :) ) se o lhůtách revizí nepíše nic.