Jaký průřez kabelu zvolit pro dva 3fventilátory?
Každý z nich má příkon 2,2kW tzn.celkem 4,4kW
Trasa kabelu bude cca 70-80m vzduchem.
Bude stačit 5Cx2,5mm nebo raději zvolit 5Cx4mm?
#105#
CYKY-J 5Cx2,5 bude bohato stačit, príkon 4,4kW sa rovná 6,69A čo je menej ako 25A ktoré by mal ten kábel na dĺžku 80m vzduchom zniest. (dance)
Výpočet podla programu Sichr (norm)
Quote from: oliver on 14.12.2009, 21:34
CYKY-J 5Cx2,5 bude bohato stačit, príkon 4,4kW sa rovná 6,69A ...
A nezapomněl jste náhodou, že se jedná o motory? Uvedený proud je blábol!
Quote from: Milan Illek on 14.12.2009, 22:56
A nezapomněl jste náhodou, že se jedná o motory? Uvedený proud je blábol!
Tak jaký proud by teda byl,když se jedná o motory ?
Quote from: Milan Illek on 14.12.2009, 22:56
A nezapomněl jste náhodou, že se jedná o motory? Uvedený proud je blábol!
Při součinu účinníku a účinosti 0,95 to blábol není. I když já bych typnul spíš 0,8. Rozhodující je proud uvedený na štítku motoru.
Zda kabel bude nebo nebude stačit vám neodpovím. Proudově ano, problém může být v úbytku napětí. CYKY-J 5x2,5 o délce 80m vám přidá 1,8% úbytku napětí, 5x4 1,1%.
P 2200
I = ---------------- = ------------------------ = 3,97 A
√3 * U * cosφ 1,73 * 400 * 0,8?
celkový tedy 2*I = 7,94 A
Súhlasím s pánom Svejkovským. A o ten úbytok 1,8 percenta pri kábli CYKY-J 5x2,5 by som sa nebál. Nepamätám si číslo normy, ale vraj pri motorických obvodoch je dovolený úbytok až 4 percentá.
Quote from: Tomáš Gardoň on 15.12.2009, 08:31
Súhlasím s pánom Svejkovským. A o ten úbytok 1,8 percenta pri kábli CYKY-J 5x2,5 by som sa nebál. Nepamätám si číslo normy, ale vraj pri motorických obvodoch je dovolený úbytok až 4 percentá.
Ano, ale celkový. Záleží, jaký máte úbytek už na svorkách jističe před kabelem. To od klávesnice nezjistím, to je na vás.
Ano, to máte pravdu. V tej norme bolo napísané, že úbytok napätia 4 percentá pre motorické obvody, ale toto sa berie už od poistkovej skrine (ak sa teda jedná o RD).
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 15.12.2009, 08:40
Naprosto off topic: moc pěkný QR CODE, hodnotím kladně a kdyby mi to fungovalo přihodím i bodík do oblíbenosti.
Proud třífázového asynchronního motoru je rozdílný u různých výrobců a závisí také na počtu pólů motoru (určují otáčky).
Z několika katalogů jsem vyčetl hodnoty proudu od 4,6A až 7,1A. Nejvyšší hodnota je pro 8 pólový motor ( 700ot/min, cos φ =0,62 ).
Pro běžný 4 pólový motor jsem našel hodnoty proudu 4,6A až 5,2A .
No myslím, že ked tam pán Drugda dá kábel CYKY-J 5x2,5 (ku každému ventilátoru), tak bude všetko OK. A ktomu istič 16/B/3 (možno by som volil i 16/C/3). A nemusí sa báť ani preťaženia a myslím, že ani toho úbytku (Sichr ukazuje pri 200m kábla CYKY-J 5x2,5 úbytok 2,8 percenta). Snáď nejaká tá poistková skriňa nebude od toho vzdialená viac a ten ventilátor nebude nejaký špeciálny.
Děkuji za odpovědi.
A
Quote from: Vladimír Šťavík on 15.12.2009, 18:08
Pro běžný 4 pólový motor jsem našel hodnoty proudu 4,6A až 5,2A .
Jak tady kolega uvádí proudy, pro dva motory je to min. 9 A, proto jsem uvedl, že 6,69 A pro dva motory 2,2 kW je blábol.
Pavel Mikyna: Tak ne. Počítáte z výkonu proud bez účinnosti. Motory se uvádí výkonem na hřídeli, jak tady bylo několikrát zmiňováno.
Je zbytečné něco počítat i správným postupem. Existuje spousta tabulek, s uvedeným proudem, přičemž na desetině pro
návrh kabelu s nějakou rezervou nezáleží. Pro nastavení tepelné ochrany reálně, je rozhodující proud na štítku
daného motoru.
Quote from: Aleš Dobrovolný on 15.12.2009, 14:43
Naprosto off topic: moc pěkný QR CODE, hodnotím kladně a kdyby mi to fungovalo přihodím i bodík do oblíbenosti.
Děkuji, jako by se stalo. Jenom škoda, že systém przní obrázky, nacpal bych tam toho víc. Zkoušel jsem i vizitku, ale už je to nečitelné.