Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych.
Celkova elektroinstalace v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice.
Quote from: Filip Jaroslav on 14.12.2009, 20:11
Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych.
Celkova elektroinstalace v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice.
ochranné pospojování všech neživých vodivých částí je bezpečnostní opatření a proto by mělo být provedeno.
To: Filip
Revizní technik má dle ČSN 331500 závady odůvodnit článkem příslušné normy, který je porušen. Pokud to nemá v revizní zprávě uvedeno, případně vám to nesdělil, požádejte ho o odkaz dodatečně.
Quote from: Filip Jaroslav on 14.12.2009, 20:11
Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych.
Celkova elektroinstalace v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice.
TO: Filip
Revizní technik má pravdu a je to naprosto v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed .2. V těchto prostorách (dílny a jiné prostory s vodivým okolím) se musí provést zvýšená ochrna před úrazem elektrickým proudem. Ochrna při poruše se zvýší doplňujícím ochranným pospojováním
a/nebo proudovými chrániči 30mA. (norm)
Z hlediska kontroly je viditelné ochranné pospojování tím nejlevnějším a nejvhodnějším řešením. :)