Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Filip Jaroslav on 14.12.2009, 20:11

Title: Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
Post by: Filip Jaroslav on 14.12.2009, 20:11
Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych.
Celkova elektroinstalace v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice.
Title: Re: Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
Post by: Rastafarian on 15.12.2009, 20:56
Quote from: Filip Jaroslav on 14.12.2009, 20:11
Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych.
Celkova elektroinstalace v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice.


ochranné pospojování všech neživých vodivých částí je bezpečnostní opatření a proto by mělo být provedeno.
Title: Re: Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
Post by: Radim Strycharski on 15.12.2009, 21:06
To: Filip

Revizní technik má dle ČSN 331500 závady odůvodnit článkem příslušné normy, který je porušen. Pokud to nemá v revizní zprávě uvedeno, případně vám to nesdělil, požádejte ho o odkaz dodatečně.
Title: Re: Je nutné ochranné pospojování pracovních strojů v zámečnické dílně?
Post by: Štefan Beláň on 15.12.2009, 21:17
Quote from: Filip Jaroslav on 14.12.2009, 20:11
Dle rev.technika je nutno provest viditelne ochranne pospojovani pracovnich stroju pevne pripevnenych.
Celkova elektroinstalace v uvedenem prostoru je petivodicova bez pouziti chranice.


TO: Filip

Revizní technik má pravdu a je to naprosto v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed .2. V těchto prostorách (dílny a jiné prostory s vodivým okolím) se musí provést zvýšená ochrna před úrazem elektrickým proudem. Ochrna při poruše se zvýší doplňujícím ochranným pospojováním a/nebo proudovými chrániči 30mA. (norm)

Z hlediska kontroly je viditelné ochranné pospojování tím nejlevnějším a nejvhodnějším řešením.  :)