A co takhle jednu z těch krabic sundat ze zdi a místo ní osadit podružný rozvaděč na povrch vybavený chráničem.
váš popis je dost zmatečný, nemáte uvedeny průřezy jednotlivých kabelů.
Spíš bych zavolal odborníka a ten už za vaší součinnosti optimální řešení najde.
PS: je vidět, že máte zájem o bezpečnější provozování a nebude od věci nechat to co popisujete
prohlédnout RT.
Pokud vám jde čistě o to, aby byla instalace v té kůlně přes chránič, a instalace je provedená tří (pěti) vodičově, jistě by šlo nějakým způsobem přidat chránič do rozvodnice, kde jsou umístěny jističe. Ale není to moc praktické, lepší by byly jističe i chránič v té kůlně.
Použijte bezpečnostní zásuvku FI-DOS fy. ABB jen pro venkovní prostředí. Cena cca 2.300. Možno uvažovat i s bezpečnostní vidlicí a adaptéry Elgard fy. ABB, vidlice v ceně 1.135 a bezpečnostní adaptér s vestavěným proudovým chráničem 1.050 Kč.
P. Pokoseny, nechceli ste náhodou Vašu otázku napísať do rubriky vtipy o elektrikárov.
Díky, vypadá to na jedinou možnost když nechci bourat.:)
Chránič v zásuvce od ABB lze propojit na další 1f zásuvky, není třeba ho instalovat do každé, ale pouze do první od přívodu.