Ide o zapínanie impulzným relé pričom spotrebič je mimo miestnosť, preto má byť zapnutie signalizované napr. tlejivkou (doutnavkou).
Ovládací obvod relé má 12 alebo 24V, spínaný je silový obvod 230V. Nie je to nesprávne, aby sa v jednom spínači zapojili tieto dva obvody?
#105# Pro pana Kolesu tlejivka = doutnavka. (dík za info, to byl samozřejmě vánoční úklep s cukrovím v puse)
Záleží na tom, čo dovoľuje výrobca spínača. Pri použití tlačidlového ovládača so signálkou, ktorý sa používa v priemyselných inštaláciách (napr. ovládacích a signalizačných prvkov priemeru 22mm osadených v originálnej krabici) nie je žiadny problém. Môžete použiť tlačidlá, vypínače a signálky v ľubovoľných kombináciách.
Klasický, zapustený vypínač so signálkou na takéto použitie nie je určený a jeho domáca "prestavba" nie je dovolená.
Různá napětí z různých ovládacích obvodů se potkávají běžně. Typickým příkladem je relé. U spínacích a signalizačních přístrojů záleží na výrobci. Dovolené napětí na kontaktech nebo svorkách nesmí být menší, než nejvyšší použité napětí. Průmyslové provedení je většinou bez problémů.
Je vhodné různá napětí odlišit, například barvami vodičů.
PS: Klasický spínač pro montáž v domovních instalacích byste musel upravit a to vám zde nikdo nedoporučí, protože byste provedl nedovolenou úpravu výrobku a přišel o CE.
Co brání použití kontrolky na malé napětí?
Je to tak, že máte koupený spinač (tlačítko) a doutnavka je už v něm?
Quote from: zdenek2752 on 28.12.2009, 15:45
Co brání použití kontrolky na malé napětí?
Je to tak, že máte koupený spinač (tlačítko) a doutnavka je už v něm?
Bol by potrebný transformátor; ak nebude jednoduchšie riešenie, aj toto je možná cesta.
Materiál kúpený nemám, robím len pripomienky, resp. upresnenia k projektu. Nápad s priemyselnými ovládacími prvkami sa mi páči. Zatiaľ som ich videl len na ovládacích paneloch, existujú krabice pod omietku ?
Psal jste, že máte ovládací obvod pro relé na malé napětí. Takže už tam asi nějaké trafo být musí.
Quote from: zdenek2752 on 29.12.2009, 06:02
Psal jste, že máte ovládací obvod pro relé na malé napětí. Takže už tam asi nějaké trafo být musí.
Pri impulznom relé ovládací obvod nemá informáciu o stave spínaného obvodu.
Ale možno ste mysleli spínať malé napätie ďalším kontaktom na relé len pre účely signalizácie, to by skoutočne bolo lepšie ako trafo.