Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Připojení do energetické sítě nn (nízkého napětí => Topic started by: Pavel Švec on 10.02.2006, 22:43

Title: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Post by: Pavel Švec on 10.02.2006, 22:43
Co je potreba ke zmene charakteristiky hlavniho jistice z 25B na 25C?
Title: Re: Zmena charakteristiky hlaviho jistice?
Post by: Štefan Beláň on 10.02.2006, 23:03

Vůbec nic, jenom potvrzení žádosti montážní firmou, která má příslušné oprávnění nebo potvrzení revizním technikem.

P.S. Předpokládám, že dodavatelem je jeden ze členů skupiny ČEZ.

Title: Re: Zmena charakteristiky hlaviho jistice?
Post by: Milan Karvánek on 10.02.2006, 23:41

No pokud se jedná o PRE tak nejdříve projednat s příslušným místním obchodním oddělením - písemná žádost, k té se oni vyjádří, povolí jen vyjímečně, třeba na hydraulický výtah, jinak je vždy vyžadována char.B 

Title: Re: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Post by: Jaroslav Kořínek on 11.02.2006, 12:58

Podle připojavocích podmínek ČEZu je jedno zda char.B nebo C. Vše další zaleží pouze na komunistech kteří rozhodují o připojení a to F čele s bolševikem Topolo.
Jó a jinak, ty jejich (ČEZ) formuláře skutečně mají hodně společnýho s birokacií hlubokého totalitníno a policejního režimu. Víc už toho nemohli(ale mohli) vymyslet.8):laugh::mad::wacko:

Title: Re: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Post by: Václav Filip on 11.02.2006, 21:50

Podle našich zkušeností (skupina ČEZ)vám jistič 25A s char.C nepovolí.Máme ověřeno, že např.pro kategorii odběratelů "C" povolí charakteristiku jističe C až od 80A a výše.Doporučuji vše předem projednat s příslušnou kanceláři energetické společnosti.:zz:

Title: Re: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Post by: Jaroslav Hasala on 13.02.2006, 12:46
Určitě zkuste podat žádost o změnu jističe, ke které přiložte zdůvodnění, proč potřebujete jistič s charateristikou C, nejlépe od RT nebo jiné autority. RZ budou muset nějakým způsobem reagovat, opravdu by mě zajímalo čím vysvětlí případné zamítnutí žádosti.
Title: Re: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Post by: Miloslav Zubal on 13.02.2006, 13:42

Podle nových připojovacích podmínek ČEZ lze instalovat jističe obou charakteristik (B,C).

viz.:http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?folder_id=7023&instance_id=46749

Title: Re: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Post by: Josef Křemen on 13.02.2006, 14:10

Výňatek ze všeobecných podmínek pro distribuci elektřiny:...jako hlavní jistič před elektroměrem může být použit pouze jistič odpovídající technické normě ČSN EN 60898 nebo ČSN EN 60947 s vypínací charakteristikou "B", v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno použít jistič s vypínací charakteristikou "C".....jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky).... pokud byl hl. jistič osazen před 1.7.2001, může mít vypínací charakteristiku jinou než výše uvedenou...
:zz::zz:

Takže k výměně je potřeba mít především nějaký spotřebič s velkým záběrovým proudem - povoluje se to např. u výtahů. Není důvod je povolovat na běžné odběry, např. rodinné domy.
Samozřejmě u jističe "C" je jiná minimální hodnota vypínací smyčky

Title: Re: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Post by: Pavel Černý on 13.02.2006, 14:32

Mám doma asi týden vyjádření skupiny ZČE k přemístění měření do elektroměrového sloupku. Stávající jistič 25A - C, ve vyjádření mám "... bude použit jistič 25A, char. C".
Když jsem jej před sedmi lety měnil za nevyhovující typ ( byl tam asi J7K50, ale už to nevím jistě), koupil jsem "C", namontoval "C" a bez řečí schválili.

Title: Re: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Post by: Jan Šlosárek on 13.02.2006, 18:47

dodržet připojovací podmínky skupiny ČEZ,zdůrazňuji týká se ČEZ ne
PRE,- ... jistič před elektroměrem musí být s charakteristikou "B" nebo "C" .............. pramen http://www.cez.cz/presentation/cze/instance_view.jsp?folder_id=7023&instance_id=46749

Title: Re: Co vše potřebuji ke změně charakteristiky hlavního jističe objektu?
Post by: Jiří Hladký on 13.02.2006, 19:16

V rozvodech ČEZ konkrétně v Trutnově není problém hlavní jistič v RD třífázový jistič 25A charakteristiky C. Platí od vydání "Technických podmínek připojení" z 1.9.2005