Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Jiří Ďurián on 04.01.2010, 14:15

Title: Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
Post by: Jiří Ďurián on 04.01.2010, 14:15
Mám ventilátor, který byl zapojen na třífázový přívod.
Nyní jej potřebuji připojit na jednofázový přívod.
Použil jsem standardní zapojení, motor jsem zapojil do trojúhelníku, na dvě svorky jsem připojil rozběhový kondenzátor, na jednu z nich fázi, zbývající svorka motoru nulák.

Motor má výkon 0,37kW, proto dle svých dřívějších zkušeností jsem použil rozběhový kondenzátor o velikosti 26 mikrofaradů, motor se však nerozběhl, dál jsem tedy zvyšoval kapacitu až na hodnotu 54 mikrofaradů, motor se však stále rozbíhá pouze náhodně.
S kapacitou již ale nemohu jít výš, když jsem měřil proud fázovým vodičem, tak jsem byl na hranici štítkové hodnoty 1,65A

Ještě uvádím štítkové údaje motoru: výrobce TECNOMOTORI COLLECCHIO (PR) ITALI, typ:6202 RZ C&U, model:MS71MA-2,hvězda-trojúhelník 400/230, 0,95/1,65A, rpm 2.740

#117#

Title: Re: Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
Post by: Pavel Horský on 04.01.2010, 15:27
Také jsem to počítal a kondenzátor mi vychází o velikosti 28 mikrofaradů.
Divné že se vám motor nerozbíhá. Můžete přihodit nákres Vašeho zapojení?
Title: Re: Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
Post by: Oliver Mička on 04.01.2010, 16:40
Kondenzátor 26 uF/400V je dobrá voľba s tím to musí fungovať, hodťe sem schému vašého zapojenia ako ste to zapojily.  ;)
Title: Re: Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
Post by: Radomir Kubíček on 05.01.2010, 09:23
A zatěžujete motor stejně jako u 3f? Potom vám chybí výkon motoru, který jste snížil zapojením na 1f.
Title: Re: Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
Post by: Jiří Ďurián on 05.01.2010, 10:20
V příloze posílám schéma zapojení svorkovnice
Title: Re: Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
Post by: Jiří Ďurián on 05.01.2010, 10:33
Motor je spojen s ventilátorem tak, jak byl v případě třífázového zapojení-je tedy zatížen.
Title: Re: Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
Post by: Josef Drda on 05.01.2010, 12:20
 ;)
Title: Re: Jakou velikost rozběhového kondenzátoru zvolit pro třífázový motor?
Post by: Pavel Horský on 05.01.2010, 12:51
 (jednicka) (funny) (beach) + bod